污水厂设计图
lynnkyo99
lynnkyo99 Lv.4
2006年07月12日 02:01:27
只看楼主

图纸简介: 毕业设计。一套城市污水工程的图纸,采用cass技术。 附件名:2006711151747089827.zip 文件大小:1232K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

毕业设计。一套城市污水工程的图纸,采用cass技术。



附件名:2006711151747089827.zip

文件大小:1232K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
mms.120
2007年01月22日 10:17:45
32楼
谢谢楼主,求教中
回复
erhuzileedom
2007年01月22日 16:12:51
33楼
谢谢
回复
chongjun2000
2007年01月22日 17:14:34
34楼
为啥现在下载图纸都要这么多的积分啊,对我这种刚刚入门的新手来说,赚积分真的是一个很艰难的任务,盼望能有更多的免积分图纸
回复
jew1
2007年02月06日 13:39:48
35楼
我又几个积分了?
回复
leonpang
2007年02月06日 14:09:46
36楼
我也觉得很好
回复
leonpang
2007年02月06日 14:10:27
37楼
希望大家多发表些意见
回复
xining0517
2007年02月07日 09:34:01
38楼
设计的不错,考虑的很全面。值得大家学习。希望往后有更出色的结果。
回复
xinadd
2007年02月07日 10:13:20
39楼
本套图纸表达内容较多,但从单个图纸上来说设计深度略显不足,现就图纸的一些问题罗列如下:
1、 图纸未标注绘图比例。
2、 鼓风机未安装出口消声器。
3、 鼓风机房横向轴线全为A,竖线轴线应标为阿拉伯数字。
4、 鼓风机间的间距未标明,无法看出检修通道大小。
5、 标注写明为水冷,但图上未表示水冷系统,管沟、鼓风机进出口、水箱、冷却塔等等。
6、 曝气沉砂池的标高与鼓风机房的标高似乎不是一个标高系统。
7、 进水泵房粗格栅的高度偏高,比较不成比例。
8、 格栅间安装起重装置没什么用,格栅不可能用葫芦吊。
9、 总图污水管的方向与单体图污水管方向矛盾。
10、 生物池的搅拌机怎么安装的?没在水中?
11、 生化池弯头画法不对。污水泵安装未表示清楚。
12、 最高水位比滗水器的最高位置还高。
13、 空气管上没有阀门?曝气系统未表达清楚,图上表示不对。
14、 二沉池进水管写成了进泥管。
错误较多,不一一列举了。
回复
lynnkyo99
2007年02月08日 17:53:31
40楼






谢谢xinadd的评论
毕业设计这个是,很多的问题,虽然来的晚但是会进一步的改正的,多谢你的意见
再次感谢.
回复
czhp0917
2007年02月13日 11:27:00
41楼
设计的不错,希望大家多交流吗,是不是?这样才有进步!
回复

相关推荐