请教:冷水机组的趋近温度是多少?
yuan_toxic
yuan_toxic Lv.6
2011年09月23日 13:36:15
来自于制冷技术
只看楼主

冷水机组的冷凝器和蒸发器的趋近温度(冷媒和水的温差)是多少?压缩机的形式不同是不是趋近温度也不一样?

冷水机组的冷凝器和蒸发器的趋近温度(冷媒和水的温差)是多少?压缩机的形式不同是不是趋近温度也不一样?
免费打赏
tony9955
2011年09月23日 14:48:43
2楼
这个我还真不知道啊!!!















金猴
回复
wufeitao
2011年09月23日 19:56:29
3楼
五至八度就可以
回复
xyjin1986
2011年09月23日 22:08:44
4楼
樓上的說的不對,應該是越小越好
回复
yuan_toxic
2011年09月26日 08:14:56
5楼

5到8度太大了吧。
貌似离心机和螺杆机的还不一样啊。
冷媒不同也不一样吧。
回复
yuan_toxic
2011年09月28日 11:38:11
6楼
有没有高手知道?
回复
adingkgb
2011年09月28日 18:00:23
7楼
新的机组,壳管式换热器的温差一般在3度以下
使用过的机组,不超过5度算正常
回复
xyjin1986
2011年09月28日 19:21:40
8楼
冷水机组在3度以下,高了就脏了或少了
回复
adingkgb
2011年09月28日 21:59:25
9楼
一般有两种算法
制冷剂温度是通过饱和压力查表得出
而水温有按照出水温度算的,也有按照进出水平均温度算的
当然不同的算法,标准温差是不一样的

前提是水流量要正常
回复
xiaoqibb
2011年10月10日 17:01:41
10楼
正常新机的趋近温度在1.2左右,工厂用的话一般维持在2度以内好,再高说明有不同程度的污垢,影响力换热效率,就多耗电能了。所以需要一年捅炮一次,最好是直接安装现在流行的胶球自动清洗装,这样趋近温度会一直温度在2度以内也减少了化学试剂使用。欢迎共同交流 hctcscgh@126.com