转子失磁保护的原理??象大虾请教
sfmzhou
sfmzhou Lv.3
2006年07月11日 19:34:19
来自于继电保护
只看楼主

我是一个刚搞二次的新手,在一个电站碰到了转子失磁保护,我搞不懂它的原理,现场又没有书可以看,只好象各位求救了!!

我是一个刚搞二次的新手,在一个电站碰到了转子失磁保护,我搞不懂它的原理,现场又没有书可以看,只好象各位求救了!!
免费打赏
sfmzhou
2006年07月12日 12:31:26
2楼
有谁愿意指点一下吗?拜托了
回复
wr283200772
2006年09月21日 19:51:44
3楼
在网络上搜索嘛,我大概说说,当发电机失磁以后,机端电压会下降(判据一)阻抗在复平面上的阻抗圆会从一象限向四象限转移(判据二),励磁电压会降低(判据三),还有其他的辅助判据---比如系统震荡的影响都必须考虑进行!
回复
zjjsjw
2006年12月06日 17:40:17
4楼
失磁不是要甩负荷了么?
回复
wdl820225
2006年12月14日 09:40:19
5楼
你说的是发电机失磁吗?
我也是刚刚看过,介绍的不详紧供参考:
失磁现象:
1 励磁电流指示下降或接近零
2 无功指示为负值(从系统吸收无功)
3 有功指示可能降低,且有差频摆动(进相运行,异步运行,转差产生差频)
4 机端电压降低,定子电流升高
5 系统电压下降(无功储备不足)
处理办法:
1失磁保护动作,开关跳闸则按照发电机事故处理
2 失磁保护没动作,应降低有功,并将励磁方式由自动改手动
3 失磁保护动作而开关拒动时,应降低有功使恢复正常,若不能则手动与系统解列
4 当作用与减出力时不的增加出力

回去看看在给你详细的解释!!
回复
wdl820225
2006年12月14日 22:55:31
6楼
我回去有看了下,正常运行的发电机一般是迟相运行的 功率因数0.85左右
当失磁后,励磁电流减小,发出的无功减少,最后从系统中吸收无功,
在这期间有功变化不是很大,失磁后的有功成分主要是同步有功和异步有功,由于差频的存在 所以有功回有摆动
无功的变化主要是无功电流的变化,感性无功电流逐渐减小到零,于是无功电流改变了方向,由系统流向机组这时变成容性无功电流 并且逐渐增大
由于有功电流在失磁前后没多大变化,无功电流先减小后增大,所一定子电流的变化是先减小后增大的
这时我个人的理解
回复
lizhenbao_jinan
2006年12月15日 13:13:10
7楼
各个厂家的失磁保护原理不尽相同,主要要搞清楚失磁时的现象,所有原理无非都是从这些现象上判断的,楼上说了一些。我着重强调以下几点:
1、机端电压降低。这个和系统容量有关,有的严重有的轻微。
2、无功功率流向发电机,这个一定的,可以通过无功方向继电器检查到。
3、负载等效阻抗有第一象限移动至第四象限。也就是所说的超越静稳边界,进入异步边界。

只要掌握和理解以上三点,可以解决所有厂家的失磁保护问题。
回复
sfmzhou
2007年02月02日 20:58:53
8楼
谢谢各位了!!!!!!!!!!
回复
shy0528
2007年03月07日 21:05:33
9楼
同意五楼观点
回复
jpzlsh
2007年03月07日 21:22:27
10楼
转子失磁后保护拒动的现象:定子电流突增,同时有功降低,无功进相;
若此时按“紧急停机”按钮,机组将过速,应先采取减有功负荷的措施;
处理不及时出现振动声,其励磁电压其励磁电压上升,但励磁电流为零,灭磁开关柜传来异音。
保护拒动后首先减有功到0,然后手动解列停机!
回复
seefood
2007年03月30日 20:03:40
11楼
根据阻抗在复平面上的阻抗圆会从一象限向四象限转移这个现象,可以用偏移特性正序阻抗圆来保护。
回复

相关推荐

APP内打开