循环冷却水中加水质稳定剂后磷含量波动很大时什么原因
wqllt924918
Lv.2
2011年09月22日 22:58:36
来自于
纯水系统
+
关注
取消关注
只看楼主
有这样一个问题:每天加入的水质稳定剂一样的,水池中保有水量一定(1000立方),只是加入的水量每天不一定(10—100方),磷含量波动很大,时什么原因呢?
有这样一个问题:每天加入的水质稳定剂一样的,水池中保有水量一定(1000立方),只是加入的水量每天不一定(10—100方),磷含量波动很大,时什么原因呢?
免费打赏
hong4990
2011年09月25日 21:32:31
2楼
请分析水质稳定剂的成分,看看是否含磷
来源首先要搞清楚才可以
回复
zl4018583
2011年09月27日 10:14:25
3楼
所谓的水质稳定剂就是聚磷酸盐,是含磷的,因为你的补水量不稳定,而加药量一定,肯定会造成水中含磷不稳定,我做过的一个方案就是按照补水量来加药的。这样,磷的含量比较稳定,不会出现波动。可见。你们的加药量不是按照补水量来加德,估计是按电导率加德。
回复
相关推荐
【7月30日报到 | 报告抢先看】2022年全国工业循环冷却水处理技术暨智能化管理研讨会
建筑给排水
2022-07-26 09:43:09
【通知】2022年全国工业循环冷却水处理技术暨智能化管理研讨会
建筑给排水
2022-07-15 10:28:37
【7月30日正式通知】贵阳2022-年全国工业循环冷却水处理技术暨智能化管理研讨会
中水处理回用
2022-07-15 09:34:11
急需一套工业循环冷却水的图纸参考
建筑给排水
2022-06-18 22:17:02
求21S106循环冷却水系统设计与安装-图集
建筑给排水
2022-05-13 17:44:35
《工业水处理》循环冷却水微生物调节水质机理研究进展
中水处理回用
2022-04-18 11:17:08
冷却水塔循环泵可以输送哪些酸碱性的介质
水处理
2022-02-15 14:31:34
中国石化目前循环冷却水处理现状及未来发展方向- 张建枚
水处理
2022-02-14 06:51:38
冷却水塔循环泵产品介绍
水处理
2022-01-22 08:44:15
冷却水塔循环泵安装与拆卸的注意事项
水处理
2021-12-09 16:45:10
关于冷却塔、冷却水循环系统,熟读这18条“军规”,轻松做设计
建筑给排水
2021-01-18 16:16:45
循环冷却水系统中水垢、污垢控制方法
水处理
2021-01-05 16:29:19
影响工业循环冷却水结垢和腐蚀的因素及其控
水处理
2020-12-24 11:52:55
循环冷却水系统中影响腐蚀速度的因素
建筑给排水
2020-10-28 14:11:27
反渗透阻垢剂在循环冷却水中怎么添加
水处理
2020-07-17 11:05:14
循环冷却水系统缓蚀和分散处理
水处理
2020-07-09 14:23:21
循环冷却水的问题及通用解决办法
水处理
2020-06-09 14:25:00
工业循环冷却水水垢优化处理
水处理
2020-02-28 14:21:53
循环冷却水缓蚀阻垢剂受温度影响吗?
水处理
2020-02-11 16:25:10
循环冷却水中粘泥剥离剂对微生物的控制
水处理
2020-01-06 14:03:12
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开