图纸会审第六期
tianqf@co163
tianqf@co163 Lv.12
2006年07月11日 12:18:05
只看楼主

感谢各位审图员及各位网友近期来对“看图说理”版块的大力支持。为了提高版块审图的质量和集中性,特推出“图纸会审”栏目。每次选定2~5份图纸,网友们可对图纸进行集中点评,我们会根据网友发布的点评质量给与积分奖励,并做为审图员的考核参考! 图纸会审第一期(3月21日~4月4日) http://co.163.com/forum/content/1728_312078_1.htm 图纸会审第二期(4月5日~4月19日) http://co.163.com/forum/content/1728_322808_1.htm

感谢各位审图员及各位网友近期来对“看图说理”版块的大力支持。为了提高版块审图的质量和集中性,特推出“图纸会审”栏目。每次选定2~5份图纸,网友们可对图纸进行集中点评,我们会根据网友发布的点评质量给与积分奖励,并做为审图员的考核参考!

图纸会审第一期(3月21日~4月4日) http://co.163.com/forum/content/1728_312078_1.htm
图纸会审第二期(4月5日~4月19日) http://co.163.com/forum/content/1728_322808_1.htm
图纸会审第三期(4月20日~5月11日) http://co.163.com/forum/content/1728_335556_1.htm
图纸会审第四期(5月11日-6月10日) http://co.163.com/forum/content/1728_351987_1.htm
图纸会审第五期(6月11日-7月10日 http://co.163.com/forum/content/1728_378375_1.htm

1、一户一阀热水采暖图 http://co.163.com/forum/content/1728_406345_1.htm
图纸作者:lhwb
省份:辽宁
时间:2006-07-11
简介:采暖系统为水平串联式一户一阀热水采暖。设计供水温度Tg=95℃,回水温度Th=70℃
2、某洁净厂房空调图 http://co.163.com/forum/content/1728_401618_1.htm
图纸作者:杨赵曲
省份:福建
时间:2006-07-04
简介:大搂为旧厂房改造工程,共四层.三,四层委托我院设计,三,四层车间为10万级洁净空调室,三层办公,会议用房为普通空调
3、锅炉房施工图 http://co.163.com/forum/content/1728_397719_1.htm
图纸作者:nina
省份:吉林
时间:2006-06-30
简介:本锅炉房设置一台蒸汽锅炉,图中介绍了锅炉房设备与管道的布置安装,及说明设备与管道保温的措施。
4、客运站空调设计图 http://co.163.com/forum/content/1728_388561_1.htm
图纸作者:yangqi4414
省份:天津市
时间:2006-06-26
简介: 本工程按全年舒适性空调设计.采用水源热泵风机盘管加新风系统形式。所有热泵盘管机组均设在各楼层吊顶内.新风通过管道直接引入风机吸风口处。办公室的风机盘管为卧式暗装设于吊顶内,送风方式采用侧送顶回.及顶送顶回
5、中央空调群控系统 http://co.163.com/forum/content/1728_386777_1.htm
图纸作者:huankang
省份:广东
时间:2006-06-23
简介:中央空调群控系统平面布置图及传感器位置图
免费打赏
chenzhu3535
2006年07月14日 14:25:05
2楼
楼主的作业布置的很勤啊!这些天忙,只能改天做了。先抢个沙发坐下。
回复
zhengxufeng
2006年08月05日 18:50:05
3楼
支持工作,版主辛苦了
回复
0796260-8031
2006年08月10日 14:24:31
4楼
俺也想审图,可惜不行呀,俺不太会
回复
menglingxuedie
2006年08月11日 11:53:17
5楼
有没有通风方面的设计,我是刚毕业的,想参考一下。不知道可以不??谢谢喽
回复
wszjj
2006年08月11日 16:21:04
6楼
我刚毕业需要多看看这些方面的,真是感谢啊,^_^
回复
liuqingchao2006
2006年08月28日 15:03:38
7楼
有没有控制图 看参考以下了
回复
mengjiang198207
2006年09月20日 10:55:42
8楼
感谢各位审图员及各位网友近期来对“看图说理”版块的大力支持。为了提高版块审图的质量和集中性,特推出“图纸会审”栏目。每次选定2~5份图纸,网友们可对图纸进行集中点评,我们会根据网友发布的点评质量给与积分奖励,并做为审图员的考核参考!

回复
czh998
2006年09月25日 17:00:47
9楼
斑竹:
看图后,有几点建议以参考
1、说明5“锅炉热力管道”为焊管,应改用无缝钢管;
2、说明未明确何种保温材料;
3、图GL-11中的分水器B轴应改为1轴;
4、分水器Φ426*6与Φ325*7相矛盾,分汽缸材料表为Φ426*8,但图中标为Φ426*6;
5、分水器在下部应设排液放空阀;
6、钢管Φ59*3.5是否有误,标准中焊管为Φ60*3.5,无缝钢管为Φ57*3.5。
回复
bingbing790816
2006年09月29日 16:55:28
10楼
我看了2.某洁净厂房空调图 提出几点建议:1.图纸不完整没有材料表,作图不是太规范;2.设计说明里的风管,水管的保温材料应注明密度及传热系数,一便采购时参考.3.图纸中风管上的消声器应注明类型,是片式的还是阻性,并注明其长度是900mm,1200mm,或1500mm 的应注明.
回复
ufo-21
2007年01月06日 20:41:33
11楼
路过。
回复

相关推荐