图纸简介: 环网加高压计量方案设计图,10kV可扩展环网开关柜HXGN-10型。 附件名:20065291148890135401.zip 文件大小:109K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
环网加高压计量方案设计图,10kV可扩展环网开关柜HXGN-10型。
附件名:20065291148890135401.zip
文件大小:109K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
1、感觉变压器回路电缆太粗了吧。根据条件变压器高压侧额定电流60A,考虑电缆敷设修正系数取0.6~0.7,60/0.6=100A,电缆选35平方(载流140A),应该足够了吧。
2、出线只有两台变压器,我认为选用包含电能计量的综合保护或在两个变压器回路内加电能计量装置,这样可剩去联络柜和电能计量柜,既可以省空间也可省投资。
回复
3楼
1、变压器回路高压出线电缆的截面是有点大,但这是为了审图方便;
2、计量只能用高压计量,所以联络柜和计量柜不能少,至于保护方面,由于用的是干变,只要加个变压器温控箱就可以了。
回复
4楼
是高压计量,计量器的电流、电压信号取自高压出线端(这样就包含了变压器损耗)。但变压器回路需加装互感器。
回复
5楼
这也是没办法的,我们这里规定变压器容量在800KVA以上就要用高计,除此之外,每台变压器还要收取基本电费。
回复
6楼
下载的图纸很有用,谢谢!希望以后能提供更多有用的图纸.
回复
7楼
本人觉得高压电缆截面比较合适,不能够只看额定载流量和电缆修正系数.还应该看热稳定和动稳定.凭经验电缆截面还算合适.
回复
8楼
楼主,我前几天,在现场看见高压计量柜中装 2块电度表,一块是读卡式,另一块是电脑是,能否讲解一下,为什么?个人认为装1块就够用,不好意思,我刚接触这方面工作,请多指教 ,谢谢
回复
9楼
非常感谢LZ提供高压计量相关图纸,希望再上传更多有参考价值的美图!
回复
10楼
非常感谢LZ提供高压计量相关图纸,希望再上传更多有参考价值的美图!
回复
11楼
了蝇地地 僈有课外下蛤43 上涌4他4江4处处3彳94上哈4过河拆桥43摇摇洋上 中珠一把一珠珠了蝇地地 僈有课外下蛤43 上涌4他4江4处处3彳94上哈4过河拆桥43摇摇洋上 中珠一把一珠珠了蝇地地 僈有课外下蛤43 上涌4他4江4处处3彳94上哈4过河拆桥43摇摇洋上 中珠一把一珠珠了蝇地地 僈有课外下蛤43 上涌4他4江4处处3彳94上哈4过河拆桥43摇摇洋上 中珠一把一珠珠了蝇地地 僈有课外下蛤43 上涌4他4江4处处3彳94上哈4过河拆桥43摇摇洋上 中珠一把一珠珠了蝇地地 僈有课外下蛤43 上涌4他4江4处处3彳94上哈4过河拆桥43摇摇洋上 中珠一把一珠珠
回复