氧气室和乙炔室的探测器选择
笑笑生
笑笑生 Lv.10
2006年07月10日 20:33:55
来自于防雷减灾
只看楼主

我手头的工程是一个实习车间,有焊接车间,旁边有一个乙炔室,一个氧气室!乙炔属于易燃气体,在探测器的选择上我选择的是气体探测器,可是氧气室怎么选择呢?另外还有个房间是空气压缩机室,是不是可以不设置探测器呢?

我手头的工程是一个实习车间,有焊接车间,旁边有一个乙炔室,一个氧气室!乙炔属于易燃气体,在探测器的选择上我选择的是气体探测器,可是氧气室怎么选择呢?另外还有个房间是空气压缩机室,是不是可以不设置探测器呢?
免费打赏
weixq001
2006年07月11日 17:36:29
2楼
这种工程我以前做过,乙炔属于易燃易爆气体,和液化石油气一样属于甲类,当然要用气体探测器,有专门的乙炔探测器.
氧气属于乙类,是助燃气体,也要设置探测器,有专门的氧气探测器.
空气压缩机室本身产生的气体介质就是空气,当然不需要设置探测器了.
另外,乙炔室和氧气室要有一定的消防间距,在<<建筑设计防火规范>>上可以找到.
回复
supermarine
2006年07月12日 11:29:13
3楼


说得真详细,谢谢了~~~
回复

相关推荐