在强酸性环境下PH控制器找不到探头
fireman8413
2006年07月10日 20:12:03
来自于水处理
只看楼主

目前在一个电镀废水工程中遇到一个问题。进水PH值一般在1.5左右,而PH控制器经常突然找不到探头。断电重开后又立刻能够找到电极。请问是否是因为酸性太强,对PH电极有影响?我用的电极是美国任氏的。由于整个工程加药是全自动运行的,所以这对控制影响很大。

目前在一个电镀废水工程中遇到一个问题。进水PH值一般在1.5左右,而PH控制器经常突然找不到探头。断电重开后又立刻能够找到电极。请问是否是因为酸性太强,对PH电极有影响?我用的电极是美国任氏的。由于整个工程加药是全自动运行的,所以这对控制影响很大。
免费打赏
xsh116
2006年07月11日 12:00:16
2楼
好像PH探头不能在强酸的环境中使用,具体多少值不太清楚的,你咨询一下供应商吧。
回复
fireman8413
2006年07月11日 12:07:48
3楼
但是,PH探头的测量范围是0~14PH啊
回复
fly407
2006年07月12日 16:27:19
4楼
pH电极不是玻璃的吗,酸性强对测量有影响,废水里不是含有HF吧,个人觉得不会出现你的情况,是不是线路接触不良啊。
回复
99113222
2006年07月13日 05:00:31
5楼


用过Eh的ph计..1.5左右可以正常工作.......我推测是不是探头和主板之间的电缆出了问题....可以找厂家来检查下
回复
fireman8413
2006年07月13日 15:37:21
6楼
谢谢各位,
现在重新换了主版,找不到电极的现象暂时得到了解决,现在还在观察。因为更换前也正常运行了一段时间的。
回复

相关推荐