链式供电的隔离开关怎么选?
t800
t800 Lv.8
2006年07月10日 17:35:56
只看楼主

比如下图?是都选125A的还是1个125,一个63的?

比如下图?是都选125A的还是1个125,一个63的?

1152524146512.JPG

免费打赏
t800
2006年07月10日 17:38:42
2楼
就是说是按照后面的断路器选?还是按照上级的断路器选?
回复
han2003
2006年07月10日 18:45:26
3楼
链式供电应符合规范GB 50052-95第6.0.4条 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。
回复
lwy8860
2006年07月10日 19:25:47
4楼
这样应该属于树干式配电,把隔离开关去掉,只有后面2个断路器就可以!
回复
大鼻山
2006年07月10日 23:41:21
5楼
为什么要4极开关?
回复
t800
2006年07月11日 08:53:05
6楼
大家就把后面2个是想成2个单元来说说
回复
t800
2006年07月11日 09:14:05
7楼

这个说的是设备,我这个是配电箱子
回复
t800
2006年07月12日 08:47:16
8楼
怎么没有朋友发表下意见吗?
回复
aoldman
2006年07月12日 09:58:32
9楼
还是参考一下三楼的意见吧,别把配电箱不当设备。
隔离开关选多大都没关系,只要大于负载电流就行,不过这种配电方式比较费钱,还是核算一下为好。
回复
crazyboy
2006年07月12日 12:21:52
10楼
从断路器的保护来看,可以是按后面的断路器来配合。
回复
t800
2006年07月12日 16:34:08
11楼
后面的断路器来配合的话,在63-125的区间隔离开关就没有保护了
回复