链式供电的隔离开关怎么选?
t800
t800 Lv.8
2006年07月10日 17:35:56
只看楼主

比如下图?是都选125A的还是1个125,一个63的?

比如下图?是都选125A的还是1个125,一个63的?

1152524146512.JPG

免费打赏
t800
2006年07月13日 08:37:27
12楼
大家不愿意畅所欲言了吗?不知道哪个规范或者标准有这方面的要求和规定?
回复
jww_jl
2006年07月13日 08:43:38
13楼
125A
63A
回复
指尖年华
2006年07月13日 09:25:33
14楼
楼主的供电是干线式的,既然断路器都知道选多大的,还问隔离开关?
回复
crazyboy
2006年07月13日 10:25:00
15楼

怎么会呢?你的断路器不是在吗?断路器断开时,你的该段线路就是断电状态了,你的隔离开关也是在这段线路上啊