《高规》6.2.5.1楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。水电井扔哪里去啊,伤不起啊!!!!

《高规》6.2.5.1楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
管道井扔哪啊.jpg
水电井扔哪里去啊,伤不起啊!!!!

管道井扔哪啊.jpg

免费打赏
liyong870825
2011年09月23日 10:02:21
2楼
没人顶,我自己先顶一个!
回复
jsa346
2011年09月23日 10:22:43
3楼
这样的规定,并没有什么错啊?有什么问题呢?
防烟楼梯跟前室的目的,就是要防止任何烟雾进入的。以前把井道设在里面,本身就不是很好,如果你再开了井道门,就破坏了防烟的范围了。
所以很简单,就是不要把井道设在里面,或者说井道可以靠着排,但是井道开口不能开在里面。
回复
liyong870825
2011年09月23日 10:58:49
4楼
井道开门一般都在前室的,总不能开到别人家里去吧!
回复
jsa346
2011年09月23日 12:47:08
5楼
好问题啊!
反过来问你,为什么要把井道设在前室呢?你不会设在别的地方啊?
这就好比,你自己把车开进了辅路,你还怪骑车的慢不让路,你说有道理吗?
回复
liyong870825
2011年09月23日 17:14:11
6楼
我不是说不能满足规范,而是很困难。看过很多图纸,也问过很多前辈,都是说这条规范审图公司会提,但只要求当地消防部门认可他们就不会卡的了。最后的结果都是管井开在前室里的!这样一来就回到了原点,还是说明这条规范不尽如人意啊!
回复
wenywwy99__de
2011年09月27日 11:22:46
7楼
核心筒有问题,两个前室竟然只用一道门来联接,管道井的门如果是高层的话当然是开向走道了。
回复
jsa346
2011年09月30日 21:44:08
8楼
再看了一眼你的平面图,那个管井的门,为什么不能开向另一边的过道呢?
回复
yun84999
2011年10月05日 17:06:27
9楼
公共建筑不可以设置在前室或者楼梯间内,居住建筑一般都可以。
回复