我以前待在台企,以前的百级或更高级洁净室采用 AHU + DRY +FFU 系统方式.现到一家日资单位.他们做法是 AHU +FCU +FFU ,他采用风机盘管作为干盘管,但是用的7度12度的水,我研究了下.有以下的优缺点. 优点:1.风机盘管有风机可以给风动力,保证了循环风量.特别适用于FFU的余压小于等于120PA时. 2.室内潜热较多时,还可以除掉一点.( 因风机盘管只做温度控制,故除湿量难确定 )
优点:1.风机盘管有风机可以给风动力,保证了循环风量.特别适用于FFU的余压小于等于120PA时.
2.室内潜热较多时,还可以除掉一点.( 因风机盘管只做温度控制,故除湿量难确定 )
缺点:1.室内无多余潜热,应风机盘管在除湿,故室内湿度偏低.
2.用7度和12度的水导致处理后的温度低,混合后温度不均匀.
仁者见仁,智者见智.请大家热力发言.