关于保护/控制屏里二次回路绝缘工频耐压试验?
hunterring
hunterring Lv.2
2006年07月10日 10:53:42
来自于继电保护
只看楼主

我想问一下保护/控制屏里二次回路绝缘工频1000V 1分钟耐压试验是怎么做的?1是不是先拆屏里二次回路断子排上的接地线,再拆开CT,VT二次回路的断子的屏外侧,最后把报警显示单元(LED,Lamp)连接的线拆开.然后把二次回路里所有屏内端子都用短接线短一起.打工频1000V 1分钟耐压?

我想问一下保护/控制屏里二次回路绝缘工频1000V 1分钟耐压试验是怎么做的?1是不是先拆屏里二次回路断子排上的接地线,再拆开CT,VT二次回路的断子的屏外侧,最后把报警显示单元(LED,Lamp)连接的线拆开.然后把二次回路里所有屏内端子都用短接线短一起.打工频1000V 1分钟耐压?
免费打赏
hunterring
2006年07月11日 08:54:54
2楼
有知道的,帮个忙谢谢.
回复
wyxsacf
2006年07月11日 11:26:58
3楼
基本差不多些!
回复
hunterring
2006年07月11日 11:53:06
4楼
三楼的大哥.什么叫基本差不多些.我想知道完全正确的做法是怎么做的?有真正清楚的告诉我一下,谢谢.
回复
hunterring
2006年07月11日 11:56:30
5楼
谁能告诉完整,正确的做法,谢谢
回复
sfmzhou
2006年07月11日 15:08:55
6楼
从没做过!!
回复
suezhang
2006年07月12日 13:33:20
7楼
可参考“DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程”,本论坛"电气工程国家标准"资料包内有
回复
liaoadi
2006年07月28日 09:51:47
8楼
二次回路绝缘工频耐压试验应该是2000V/秒吧,就是实验笔的一端接地一端点二次线,一根一根点的,如回路里面有电子元件需拆除.否则会击穿!
回复
wcp-33
2006年08月03日 19:33:39
9楼
我也想知道到底怎么做这个试验。因为虽然我知道有这么一个规定,但据我了解到的情况是,很多厂都不做。保护柜投入运行后,外部接线很多,连接的设备也很多,很少有可能将外部的回路全解开,或停电。耐压试验会不会损坏保护设备?我真的很担心,如果保护设备损坏了,那影响就大了。我觉得破坏性的试验不做也罢。所以迁今为止,保护柜的耐压试验我从没做过。也没见过有人做。我见到过中试所调试人员所唯一做过的就是,在保护尚未投运的时候,用500V摇表(注意不是规定的1000V),摇一下绝缘。我真的很想知道,到底有哪个单位真正这么做过所谓的耐压试验?
回复
zmao008
2006年09月04日 23:27:40
10楼
是啊,高手请帮忙!我也很想知道。
回复
qiaogangis
2006年09月05日 09:14:43
11楼
我们是这样做的:耐压1500V,漏电流20mA。断开屏外进来的所有二次回路,打屏内直流部分(合上所有空开,短接+KM-KM)、交流部分(PT、CT端子排),另外:遥信、遥控端子基本上是不打的!
做耐压试验的主要目的是检测屏内配线有无绝缘不良,甚至破皮的部分;如果有破损,漏电流〉=20mA 耐压试验仪器就会报警。检查回路,查找接地点。直到耐压试验全部通过为止!
回复