某办公楼电气设计图
liuyani-001
2006年07月10日 02:01:27
只看楼主

图纸简介: 六层办公楼,框架结构,内容包括:照明配电设计、有线电视系统、综合布线系统、闭路电视监控系统、防雷及接地系统。 附件名:20066281151455640859.zip 文件大小:1133K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

六层办公楼,框架结构,内容包括:照明配电设计、有线电视系统、综合布线系统、闭路电视监控系统、防雷及接地系统。



附件名:20066281151455640859.zip

文件大小:1133K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
t800
2006年07月10日 09:16:15
2楼
VV22 4X70+1X35-SC100-FC 配NSL-250H/4P 200A小了点吧?
回复
t800
2006年07月10日 09:18:07
3楼
谁可以说说NSL-250H/4P 200A带隔离功能吗?NS100的带隔离功能吗?
回复
t800
2006年07月10日 09:28:26
4楼
C65N-C-40A/3P 配BV-4X35+1X25-SC40?
回复
t800
2006年07月10日 09:57:12
5楼
为什么每层电梯里都有个摄象机?监控室里不放监控机器吗?
回复
wang.junwu
2006年07月10日 10:25:27
6楼
还可以吧!VV22 4X70+1X35-SC100-FC 配NSL-250H/4P 200A因该是小了点。可以考滤换别的
回复
jww888
2006年07月10日 10:44:26
7楼
怎么下载不了啊,
回复
diyaguo
2006年07月10日 11:01:47
8楼
顶了 `~~~
回复
hl789
2007年04月17日 19:56:10
9楼
还可以吧!VV22 4X70+1X35-SC100-FC 配NSL-250H/4P 200A因该是小了点。可以考滤换别的
回复
平凡人生33
2007年04月21日 12:32:01
10楼
尽管没多少积分了,但我还是要顶一顶的。
谢谢楼主呀!
回复
mddshwlp1980
2007年04月21日 15:42:08
11楼
好好学习啊,革命尚未成功,同志仍需努力!
回复