交流电源的微机综合保护器
tgzdb
tgzdb Lv.7
2006年07月09日 22:26:52
来自于继电保护
只看楼主

前段时间我厂的一台某名牌6KV空气压缩机烧了,连空压机的外壳隔音板都烧毁了,可是保护没有跳,是上级跳闸了!保护采用的是微机综保,以前微机综保都是直流电源供电,可是这个是交流电源供电,是不是和这个有关系啊

前段时间我厂的一台某名牌6KV空气压缩机烧了,连空压机的外壳隔音板都烧毁了,可是保护没有跳,是上级跳闸了!
保护采用的是微机综保,以前微机综保都是直流电源供电,可是这个是交流电源供电,是不是和这个有关系啊
免费打赏
leeyung2002
2006年07月10日 16:07:33
2楼
应该跟电源是交流还是直流没有关系。
回复
wyxsacf
2006年07月10日 21:47:27
3楼
综保装置按现在的要求都是用直流供电的,因为交流容易中断,中断后就没有保护了!
可能的原因有“
1、综保电源中断导致没有保护!
2、保护定值整定不合理或保护没有投入!
3、保护定值没有经过校验或传动,存在拒动的故障!
4、定值配合不合理!
请你查一查!
回复
hjy630031
2006年07月12日 08:16:29
4楼
首先要检查为什么没有跳闸,才能确定是不是跟电源有关系。现在要求是直流。
回复

相关推荐

APP内打开