请问二次网停运满水保养时应注意什么事项?如何解决自来水补水产生的氧化腐蚀现象?
请问二次网停运满水保养时应注意什么事项?如何解决自来水补水产生的氧化腐蚀现象?
2楼
满水保养之我见
两年来我集团实行非供热季“满水保养”的措施,对实行“满水保养”措施存在的必要性也许很多人不理解,所谓“满水保养”就是指在非采暖季节,循环管路系统及散热器里面的水不排放掉,通过水使空气与管道内壁、散热器内壁金属隔离,防止被氧化腐蚀而降低使用寿命。供热循环管路系统及散热器中的循环水在供热季长时间的循环过程中形成软化水,这种软化水中几乎不含氧,所以对循环管路系统及散热器不会形成氧化腐蚀,用这种氧化水对供热循环管路及散热器进行保养可有效的隔绝了空气的进入。我们知道空气中含氮气量为78%,含氧气量为21%,一旦应排掉供热循环管路系统及散热器中的水时,大量的空气进入管道,其中的氧和金属管道设备及散热器接触产生氧化腐蚀,可大幅的降低供热循环管路系统及散热器的使用寿命,同时产生的锈垢容易堵塞管道,影响供热季供热循环管路正常运行。所以说对供热循环管路系统及散热器进行“满水保养“是科学的、是有必要性的。 在非供热季“满水保养“时可以利用热胀冷缩的原理,在停热初期及时发现供热循环系统及用户内系统中存在的跑、冒、滴、漏现象进行修理,减少下一个供热季内的维修量,采取的措施“满水保养”就不用在供热季前对循环管路系统进行充水,可以节约大量的自来水,节省因充水产生积气而进行供热循环管网系统排气的时间,同时可以根据天气情况随时可以提前供热。但是“满水保养”时需用自来水来补充循环管理系统的失水,循环管路的失水是由于管道的阀门、附件、弯头、焊口的缺陷在地下水及周边介质的环境,对循环管路进行的局部腐蚀,腐蚀严重时发生的失水现象。对于失水量较大时需要大量的自来水补充,自来水中的氧气有30ml/L的溶解度,自来水中的氧气含量就接近于溶解度的30%了,若系统中不断有氧的自来水进入,不断产生的腐蚀物覆盖在已遭腐蚀的地方,那么腐蚀反应就一直会延续下去,直至管道壁面被腐蚀穿透而漏水。将会影响更多的管道受到腐蚀。
明确了腐蚀机理,解决问题也就容易了,这就要求我们加大管网的巡检力度,只要系统设计合理,严格控制水质,按照要求管理系统,保证系统没有新鲜氧气的进入,腐蚀问题就解决了。所以强调“满水保养”的意义就在于此。
回复