进线PT问题请教高手
wenhaolee
wenhaolee Lv.2
2006年07月09日 16:23:13
来自于电站工程
只看楼主

我单位的进线PT老是暴掉,不知道为什么,总工于是取消了进线PT,请教高手,进线PT暴掉有哪种可能,怎么解决??因为没有进线PT导致运行人员操作和监控很不方便,不知道线路是否带电压。

我单位的进线PT老是暴掉,不知道为什么,总工于是取消了进线PT,请教高手,进线PT暴掉有哪种可能,怎么解决??因为没有进线PT导致运行人员操作和监控很不方便,不知道线路是否带电压。
免费打赏
nzhf2006
2006年07月09日 22:03:51
2楼
主要是操作过电压引起,我们以前220KV母线压变也碰到过这样的情况,后来规定母线受电前,PT先不起用,受电正常后投PT。后来220KV系统开关更换ABB开关后,就取消了PT操作的规定,按正常方式操作。引起PT故障主要原因原来的220KV开关断口都并有电容,ABB开关没有并电容。
回复
beij2008
2006年08月03日 15:00:59
3楼
现在我们的外来电源PT是装在高压母线上的,真晕,外来电源有没有电我们都不知道,跟领导者说了N次都不重视
回复
sfmyxcpy
2006年08月03日 15:23:47
4楼
会不会是谐振引起的其它一点迹象都没有吗?
回复
c521zh
2006年08月03日 16:16:02
5楼
问一下楼主你们那里是不是经常出现接地或短路故障?
回复
chd-122074
2006年08月03日 20:05:42
6楼
开关的并联电容和电压互感器在参数上匹配时,容易产生谐振过电压.PT易爆可以加消偕装置

10kV电压互感器单相接地与谐振



在电力系统中,电压互感器(PT)是一、二次系统的联络元件,它能正确地反映电气设备的正常运行和故障情况。PT的一次线圈并联在高压电路中,其作用是将一次高压变换成额定100V低电压,用作测量和保护等的二次回路电源,在正常工作时二次绕组近似于开路状态,所以,正常运行中的PT二次侧不允许短路。

一、PT单相接地及处理

在10kV中性点不接地系统中,为了监视系统中各相对地的绝缘状况以及计量和保护的需要,在每个变电站的母线上均装有电磁式PT。当系统发生单相接地故障时,将产生较高的谐振过电压,影响系统设备的绝缘性能和使用寿命,进而出现更频繁的故障。

1.1在中性点不接地系统中,当其中一相出现金属性接地时,就会产生激磁涌流,导致PT铁芯饱和。如A相接地,则Uan的电压为零,非接地相Ubn、Ucn的电压表指示为100V线电压。PT开口三角两端出现约100V电压(正常时只有约3V),这个电压将起动绝缘检查继电器发出接地信号并报警。

1.2当发生非金属性短路接地时,即高电阻、电弧、树竹等单相接地。如A相发生接地,则Uan的电压低于正常相电压,Ubn、Ucn电压则大于58V,且小于100V,PT开口三角处两端有约70V电压,达到绝缘检查继电器起动值,发出接地信号并报警。

1.3PT二次侧熔断器熔断或接触不良时,中央信号屏发出“电压回路断线”的预告信号,同时光字牌亮,警铃响。查电压表可发现:未熔断相电压表指示不变,熔断相的电压表指示降低或为零。遇到这种情况,可检查PT二次回路接头(端子排)处有无松动、断头、电压切换回路有无接触不良等现象和PT二次熔断器是否完好,找到松动、断线处应立即处理;若更换熔断器后再次熔断,应查明原因,不可随意将其熔丝增大。

1.4PT高压侧熔断器熔断。其原因有:①电力系统发生单相间歇性电弧放电、树竹接地等使系统产生铁磁谐振过电压。②PT本身内部出现单相接地或匝间、层间、相间短路故障。③PT二次侧发生短路,而二次侧熔断器未熔断,造成高压熔断器熔断。因此,在更换PT一、二次熔断器时一定要选用符合规格的熔断器。

需要指出的是当高压某相熔断器熔断时,如C相熔断,则Ucn的电压表指示本应为零,其余两相Uan、Ubn的电压表指示仍为100V电压。但在实际检修工作中,因为PT的二次回路通过计量用的有功、无功电能表电压线圈与保护回路中的电压继电器线圈串联构成回路,故使Ucn有一定电压指示,但其数值很小。此外,当PT熔断器熔断时,应首先用万用表检查二次侧各相熔断器的进、出线端相电压是否有58V(线电压100V),或将熔断器取下用万用表电阻档测量通断,判断出熔丝是否熔断。如果熔丝完好,则故障发生在一次高压侧。处理的方法是:先拉开PT高压侧隔离刀闸,取下低压二次熔断器,经确证无电后,做好现场安全措施,再仔细检查PT一次套管、端盖处有无破裂、渗油、异物和绝缘油的异常气味等。当检查到有异常时,应用兆欧表测量绝缘电阻。在确认PT正常后,戴上绝缘手套更换符合标准的高压熔断器,进行试送电。如再次熔断,则应考虑PT的内部故障,并进一步作直流电阻、变比等试验来决定PT好坏。而在停用PT前,应考虑到对继电保护、自动装置和计量的影响,在取得调度和有关负责人的许可后将保护装置、自动装置暂时停用,以防其它设备误动作。

二、PT谐振及处理

1、PT谐振

PT谐振对于yo/yo电磁式PT,在正常情况下线路发生单相接地不会出现铁磁谐振过电压,但在下列条件下,就可能引发铁磁谐振。

(1)对于中性点不接地系统,当系统发生单相接地时,故障点流过电容电流,未接地的两相相电压升高3倍。但是,一旦接地故障点消除,非接地相在接地故障期间已充的线电压电荷只能通过PT高压线圈经其自身的接地点流入大地,在这一瞬间电压突变过程中,PT高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至饱和,由此构成相间串联谐振。

(2)系统发生铁磁谐振。近年来,由于配电线路用户PT、电子控制电焊机、调速电机等数量的增加,使得10kV配电系统的电气参数发生了很大的变化,导致谐振的频繁出现。在系统谐振时,PT将产生过电压使电流激增,此时除了造成一次侧熔断器熔断外,还将导致PT烧毁。个别情况下,还会引起避雷器、变压器、断路器的套管发生闪络或爆炸。

(3)线路检修,事先不向调度部门申请办理停电手续,随意带负荷拉开分支线路隔离刀闸或带负荷拉开配电变压器的高压跌落开关,造成刀闸间弧光短路而引发谐振。

(4)当配电变压器内部发生单相接地故障时,故障电流将通过抗电能力强的绝缘油对地放电,也会产生不稳定的电弧激发电网谐振。

(5)运行人员送电操作程序不对,未拉开PT高压侧刀闸就直接带PT向空母线送电,引起PT铁磁谐振。

2.谐振的处理

(1)当出现空母线谐振时,不宜拉开PT的隔离刀闸,应考虑增大母线电容和并联电感,即合上一条空载线路或者空载的变压器来破坏谐振条件,可使三相电压恢复平衡。

(2)在PT高压线圈中性点的接地线中串接一只约5kΩ阻尼电阻(在一次侧中性点串接阻尼电阻会影响二次侧反映单相接地故障的灵敏度,且在相电压有同期装置的回路中一般不宜采用)。相当于在零序阻抗上并联一个电阻,可以有效地抑制单相接地故障引起的谐振。

(3)PT发生谐振时的电压是相电压的3倍,则在开口三角处将会产生100~200V电压,因此在PT开口三角处可并联一只220V/200W消谐灯泡(或选用220V/800W/60Ω标准电阻。消谐电阻功率不得大于PT极限容量的2.4倍,并做好消谐电阻的安装绝缘措施,防止PT二次侧多点接地),也可在PT零序回路中装设专用KFX-10消谐器。

(4)变电站值班人员在恢复送电时,应严格按操作规程进行操作,确认PT的隔离刀闸在拉开位置后,才对空母线送电,再合上PT的隔离刀闸。检修人员应尽量将其刀闸三相同期性调整好。技术部门应采用铠装电缆线路和伏安特性较高、饱和迟钝的PT及电容式PT,以改善技术性能,减少激发谐振过电压的几率。

综上所述,单相接地与谐振过电压故障现象有着根本的不同。正常情况下,当系统发生单相接地故障时,仍可在故障状态下继续运行一段时间,值班人员可以在这段时间内通知处理故障。而铁磁谐振过电压对设备的威胁最大,切不可将PT谐振误判为单相接地而耽误了及时、准确处理的时间。(转载:电力技术网)

回复
anlong0328
2006年11月01日 15:41:07
7楼
我同意是谐振或接地引起。
回复
lingxuct
2006年12月18日 16:43:31
8楼
进线PT上一般较难装消谐器,用电容分压式PT是不是能耐用点(可防止谐振)?
回复
t_yf18
2006年12月21日 22:40:53
9楼
操作过电压。空充母线或线路一般都要求先将压互退出,充电正常后再投入,为的就是防止在充电时因为操作过电压时压互铁芯磁通过饱和,发热严重而烧掉压互。另由于在断路器合闸瞬间三相不一致也是产生操作过电压的原因。

因为110kv及以上系统均为大接地系统,因此由接地而引起的谐振可能性太小了。

多说一句,取消进线pt是不可取的,等于杀鸡取卵。失去监视而产生的误操作可能大大增加。
回复
lzq_123
2007年01月04日 09:39:05
10楼
哈哈,领导说用就用不用就不要用,千万不能跟领导作对。否则你就有小鞋穿了哦。
回复
sbudng_06
2008年03月03日 19:16:37
11楼
10KV中性点不接地系统,PT发生谐振时并联于PT开口三角处二次侧的消谐器才起作用,单相接地引起的100V电压有可能使消谐器过负荷,应避免.
回复