天正绘图比例引起的一些室外的问题
zhujianhui55
zhujianhui55 Lv.13
2011年09月21日 17:15:01
只看楼主

建筑总图给的比例是1:0.5出现问题如下:1、插入阀门的时候无法插入(比例改为1:1时可以插入)2、管线标高出现了问题,进行管底标注的时候没有问题,但是双击井之间的管线时,管线标高却很不正常,具体见图

建筑总图给的比例是1:0.5

出现问题如下:

1、插入阀门的时候无法插入(比例改为1:1时可以插入)
2、管线标高出现了问题,进行管底标注的时候没有问题,但是双击井之间的管线时,管线标高却很不正常,具体见图

2011-09-21 17.07.33.jpg

免费打赏
zhujianhui55
2011年09月21日 17:24:03
2楼
附上图纸,版主帮忙看看

另外提几个意见:
1、管线的自定义图层希望多增加一些,因为涉及到管线综合的管线种类比较多
而且给排水和暖通有时候一起做的画 有时候在给排水里用的图层到暖通里不好编辑

2、室外消火栓希望增加保护半径的显示功能

3、室外井的标注样式希望参考红叶多增加一些,这一图面处理会更能达到效果

另外请教一下管网埋深和绘纵断面的问题

管网埋深计算完毕之后,应该可以直接绘制纵断面图的,但是当点纵断面图绘制的时候会发现倒坡的现象 这不知道是什么原因
回复
kobe_bryant24
2011年09月28日 18:44:17
3楼
楼主好
1)1:0.5的图纸 建议 保 不要粗显示 插入阀门
2)没明白啥意思 能否在仔细一点 并且 图纸 我下不下来啊 我很不淡定 呵呵 在传一下图纸吧

您的建议
1)自定义图层我们会在后续版本中增加
2)您说的这个要求加 保护半径显示的 是 室外绘图——【消火栓】命令吗?
3)这个标注样式 我们也完善的 请关注 后续版本或后续补丁
4)埋深这个 倒破 什麽意思?? 没看懂 怎麽管网埋深以后 纵断 就 倒坡了???
回复