谁知道10KV交联电缆的试验标准
tao163
tao163 Lv.2
2006年07月09日 13:56:49
只看楼主

10KV交联电缆全长500米,三相的绝缘电阻分别是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏电流A相100微安、B相110微安、C相160微安。请根据上上述数据判断该电缆是否合格?

10KV交联电缆全长500米,三相的绝缘电阻分别是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏电流A相100微安、B相110微安、C相160微安。请根据上上述数据判断该电缆是否合格?
免费打赏
eighth95812
2006年07月10日 09:17:14
2楼
泄漏电流偏大,不过我建议你们把电缆绝缘端头处理干净了再测试一下,我们以前做试验,测试端头环境对测试结果影响比较大,另外如果你有条件的话,将测试端用塑料管套起来,测试效果也会好许多,直流高压,电晕放电很厉害,如果测试结果还超过20微安的话,估计就是电缆有问题了,电缆用几年了?