各位大神,砂滤后PH值上升了0.7左右,电导率上升了10-20左右,这是怎么回事?
各位大神,砂滤后PH值上升了0.7左右,电导率上升了10-20左右,这是怎么回事?
12楼
石英砂不纯正呗,里面混有了CaCO3
回复
13楼
是否仪表误差?
是否砂滤前面有加药进去?
是否砂滤刚投入运行不久?
回复
14楼
砂滤器有一定的除铁除锰的作用,从这点去解释楼主遇到的问题可能会更容易一点。个人观点仅供参考。
回复
15楼
同意楼上观点
回复
16楼
这种情况估计是仪表,测量,误差。别的可能性很小滤料是二氧化硅别人是通过检查的溶解度有要求的,罐子要么玻璃钢要么不锈钢,碳钢衬胶,可能性很小。 向楼上的话的把他反洗干净没事的。
回复