关于散流器的几个问题请教大家?
ggssjj2005
ggssjj2005 Lv.12
2006年07月08日 23:29:09
来自于中央空调
只看楼主

有几个关于散流器的问题请教大伙。1、经常看到用“方形散流器”,请问,有没有“矩形散流器”,例如:320×2002、散流器必须用基本规格吗?例如基本规格有250×250,300×300, 如果这些基本规格都不满足风速的要求,可不可以不用这些基本规格?例如:为了保持出风速度为2.5m/s, 选择280×280的散流器可不可以,有没有这样的散流器?3、散流器的颈口(或者称为喉部)风速是不是等于风量除以有效面积(不加任何系数)?例如风量为:650立方米/秒,散流器规格为300×300,则风速=650÷3600÷300÷300=2m/s,其中的2m/s就是颈口(或喉部)风速吗?

有几个关于散流器的问题请教大伙。
1、经常看到用“方形散流器”,请问,有没有“矩形散流器”,例如:320×200
2、散流器必须用基本规格吗?例如基本规格有250×250,300×300,
如果这些基本规格都不满足风速的要求,可不可以不用这些基本规格?例如:为了保持出风速度为2.5m/s,
选择280×280的散流器可不可以,有没有这样的散流器?
3、散流器的颈口(或者称为喉部)风速是不是等于风量除以有效面积(不加任何系数)?例如风量为:650立方米/秒,散流器规格为300×300,则风速=650÷3600÷300÷300=2m/s,其中的2m/s就是颈口(或喉部)风速吗?
4、我们通常所说的散流器规格是有效面积下的规格还是实际面积下的规格?例如250×250,表示有效面积是0.0625平方米还是实际面积为0.0625平方米?
多谢!
免费打赏
dust2
2006年07月09日 11:24:23
2楼
1。有“矩形散流器”
2。不是必须用基本规格
3。如果没有风口调节阀,是的
4。250x250表示喉径
回复
tuxianxian
2006年07月09日 17:03:58
3楼
1。有矩形散流器,但四面送风的效果不如方型的好,此外还有1面吹,2面吹,3面吹的散流器,还有圆形的。还一中条形散流器(线槽形),这种的做法与前几种也不同。
2不用非用基本规格,我这常做非标的。
3不加人字闸的话理论上是
4喉径,背面的
回复