请教:污水管和废水管是否必须要各自使用自己的排气管?
suntuolin
suntuolin Lv.12
2003年07月21日 13:48:03
只看楼主

message

message
免费打赏
suntuolin
2003年07月21日 13:52:02
2楼
我看到在咱们网站上的图纸,很多的排气管是合用的,但是在实际的施工中,如果合用在很多情况下会引起排气管子堵塞,特别是在高层中。那么,在高层的给水排水设计中,是否必须要求独立使用呢?
回复
songia
2003年07月21日 15:25:01
3楼
如果能伸顶,当然是各自分别伸顶通气了,不过条件不允许,也可以合用啊~~~
回复
suntuolin
2003年07月21日 16:01:46
4楼
楼上的老师:在实际中,如果合用的话,那有没有什么措施来保证通气不被堵塞?
回复
linyinong
2003年07月22日 09:20:35
5楼
通气管会堵塞吗?
回复
virginia
2003年07月22日 10:14:01
6楼
通气管由于湿度较大,冬天(北方)容易结冰
回复
clarkswi
2003年07月22日 11:30:01
7楼
我實在很想知道 ? 妳們已經蓋好的高層建築污水立管到底是如何做的, 難道都沒有真正知道正確施工, 應該是怎麼做嗎 ?
回复