复合开关如何选型?
yuweizhan
yuweizhan Lv.2
2006年07月08日 22:35:37
只看楼主

现在国内生产复合开关的厂家很多,质量实在不敢恭维,但供电部门偏偏喜欢这些新鲜事物,在这里请教各位专家那个厂家的产品还过去我已经感激不尽了!

现在国内生产复合开关的厂家很多,质量实在不敢恭维,但供电部门偏偏喜欢这些新鲜事物,在这里请教各位专家那个厂家的产品还过去我已经感激不尽了!
免费打赏
heyoudianqi
2006年07月09日 09:36:53
2楼
一定要慎重采用复合开关,我们设计的电容补偿柜也遇到过同样的问题,主要问题在于国产的复合开关在设计原理上不完善,没有考虑到两并联工作元件(可控硅和接触器)中一个损坏时另一个的工作情况,我认为作为复合开关从可靠性上考虑应可保证两并联元件均可短时单独工作的情况,否则当可控硅损坏时,接触器完全没有能力投切电容,而如果接触器损坏情况更加严重,可控硅的发热势必会导致复合开关整体损坏。
扬州华电的可控硅投切开关不错,其价格和复合开关也多不到哪里。请浏览http://huaddqi.diytrade.com/
回复
l91193112
2006年11月02日 20:33:18
3楼
我们公司原来用中国电科院电研华源的复合开关,烧了我们两台欧变(钱啊!上百万再加上市场损失,好惨)对它的评价只有一个字——烂,如果非要加两个字的话,那就是——超级烂!后来用河北一家的,没烧箱变,但复合开关却是烧了若干了。
后来有一合作伙伴研究了一款复合开关,起初也是有问题,我们一直没有用,他们请我们一起合作这个项目,我也参加了,对当今复合开关的一些可靠性问题提出来,经过3个月时间和他们一起解决了这些问题,并且产线抽样检测,通过我们公司要求的全部检测项目的测试,尤其是EMC,通过了4级测试。目前应用效果很好。
91193112@163.com
回复

相关推荐

APP内打开