【求助】2母线3主变这种接线方式优缺点?
tangchu1945
2011年09月21日 11:31:07
只看楼主

公司计算负荷约19200kVA,为保证一台主变故障时能带100%负荷,准备上3台12500kVA主变,2回35kV电源进线,35kV单母线分段,I段母线接1#主变,II段母线接2#、3#主变,10kV母线分3段,设母联开关。这样不管是线路故障还是主变故障都能保证带100%负荷。 但这种2母线3主变的接线方式貌似比较少,请教这种接线行吗?上2*25000kVA主变是否要好点?

2011年09月28日 13:05:26
12楼
10kV母线分2段,原2、3段母线合并成2段母线,2、3#变压器并联运行。这样行吗?这样3#主变明备用好还是暗备用好?暗备用的话低压侧短路电流又要增大。
回复
lyh9801
2011年09月30日 10:54:33
13楼
学习学习学习
回复

相关推荐