【求助】2母线3主变这种接线方式优缺点?
tangchu1945
2011年09月21日 11:31:07
只看楼主

公司计算负荷约19200kVA,为保证一台主变故障时能带100%负荷,准备上3台12500kVA主变,2回35kV电源进线,35kV单母线分段,I段母线接1#主变,II段母线接2#、3#主变,10kV母线分3段,设母联开关。这样不管是线路故障还是主变故障都能保证带100%负荷。 但这种2母线3主变的接线方式貌似比较少,请教这种接线行吗?上2*25000kVA主变是否要好点?

canyoucallme
2011年09月21日 16:15:13
2楼
这种接线应该没啥问题,肯定比2台25MVA的好,便于负荷调节哪,其实上3台10000kVA的,不是正好么
回复
wutaixiong
2011年09月22日 11:29:46
3楼
最好还是上2X25000KVA的比较好!
满足一备一用!
3台12500KVA的,设备多了,发生问题也就多,而且1台带100%的负荷是不是很勉强?
回复
jinzita
2011年09月22日 16:45:21
4楼
一台主变热备,供电可靠性很高。缺点是变压器空载损耗所占比例提高,一台12500kVA的变压器空载损耗大约是12kW,一年就是十万度电,不利于节能。
回复
我爱喝绿茶
2011年09月22日 23:02:11
5楼
来学习了,棒楼主顶顶。。。
回复
zyz8438
2011年09月23日 14:33:25
6楼


采用3台12500kVA变压器,II段母线接2#、3#主变。假设35kV的2#电源进线故障,也就是2#、3#变压器都掉电。如何做到你所说的“这样不管是线路故障还是主变故障都能保证带100%负荷”?
回复
tangchu1945
2011年09月23日 15:46:10
7楼
35kV的2回进线设有母联
回复
zyz8438
2011年09月23日 17:43:01
8楼
10kV三分段,两个母联处设备自投。备自投逻辑不太好做!
回复
anpeng2010
2011年09月25日 21:18:00
9楼
如果用室外架构 2段35KV 进线 采用内桥方式 3号备用变放1、2号变中间 可以从两端高压侧管母线T接 1、2段可以合母联 低压侧1、2、3都装母联 你变压器选的容量不对
回复
永无止境
2011年09月28日 10:52:46
10楼
10KV 三段母线的逻辑确实不好看
回复
tangchu1945
2011年09月28日 13:03:54
11楼
10kV母线分2段,原2、3段母线合并成2段母线,2、3#变压器并联运行。
回复