22千瓦的油泵电机,运行时电流14安,一小时才走2.5度电是怎么回事?请教?
22千瓦的油泵电机,运行时电流14安,一小时才走2.5度电是怎么回事?请教?
2楼
你电表是不是看错了啊
还是读错了啊
是25度吧
回复
3楼
1、电度表接着电流互感器,你可能没有把互感器的倍率乘上,乘上倍率就对了。
带互感器的电度表读数(表上的读数)*倍率(互感器变比)=实际用电量
2、根据运行电流看,这台电机基本工作在空载状态,14A电流中,无功电流含量很高,有功电流含量低,所以1个小时也用不了多少度电。消耗的电能只与有功功率有关,这个电流下应该用不了多少度电。
回复
4楼
22Kw油泵不是满负菏运行,即俗称大马拉小车。正如3楼所言;14A电流中,无功电流含量很高,有功电流含量低、建议改用约7.5Kw油泵。
回复
5楼
大马拉了小车会更耗电。
回复