升降梯电压老是低
gbsh1014
gbsh1014 Lv.2
2006年07月08日 11:37:12
只看楼主

工地水塔施工中,升降梯由600KVA的箱式变供电,380V,从箱式变到升降梯处有300米,用3*185铝芯电缆供电,电机老是起不来,测量电机处电压启动时电压降到不到200V,变压器处调挡升压到了420多V,电机处电压未见升高多少,是不是电机启动时,电流剧增,线路过长,电阻大,造成压降过大,还是应该增加无功补偿,在变压器侧加还是在就地加,请大家给分析一下

工地水塔施工中,升降梯由600KVA的箱式变供电,380V,从箱式变到升降梯处有300米,用3*185铝芯电缆供电,电机老是起不来,测量电机处电压启动时电压降到不到200V,变压器处调挡升压到了420多V,电机处电压未见升高多少,是不是电机启动时,电流剧增,线路过长,电阻大,造成压降过大,还是应该增加无功补偿,在变压器侧加还是在就地加,请大家给分析一下
免费打赏
lsc123
2006年07月08日 17:24:58
2楼
多大电机?要一百多平方的电缆?
要加现场无功补偿才好啊.