大家来评评理
syqsjy
syqsjy Lv.2
2006年07月08日 10:24:25
来自于通风排烟
只看楼主

我们院设计的一个二类公建,防烟楼梯建,有一外窗,开窗面积符合8.2.2条规定,审查公司说让我们做机械加压送风,理由是不符合8.2.3条规定.我觉得是不相干的事情,给扯到了一块.大家说说,谁对?

我们院设计的一个二类公建,防烟楼梯建,有一外窗,开窗面积符合8.2.2条规定,审查公司说让我们做机械加压送风,理由是不符合8.2.3条规定.我觉得是不相干的事情,给扯到了一块.大家说说,谁对?
免费打赏
toplhc
2006年07月08日 11:00:17
2楼
谁看的图你就问他,why?

审图的也是人,自然是可以沟通的
回复
syqsjy
2006年07月08日 11:19:53
3楼
我问了,可他们很固执,我说了我的观点,他们说前室必须设两个不同朝向的窗子才能不用设加压送风,否则就得设
回复
tkdy2002
2006年07月08日 11:42:48
4楼
看来那审图的对规范理解不够哈或者说太深刻了
还是设吧
给他点面子
谁让他是审图的呢!
回复
toplhc
2006年07月08日 12:07:06
5楼
条文的意思是因为前室内有不同朝向可开启外窗,所以楼梯间可不设防烟设施。跟防烟楼梯间是否有不同朝向无关,这一条和你顶楼多说的是两回事。

你这个建筑前室具体情况?前室防烟情况?

回复
cnbbzz
2006年07月08日 13:29:24
6楼
贴个图上来看看
回复
syqsjy
2006年07月08日 16:06:45
7楼
我的前室其中一个有可开启外窗一个,另一个无外窗,有加压送风
回复
syqsjy
2006年07月08日 16:28:21
8楼
图不是我画的,是我审核的,大概和我传的下图一样意思
回复
syqsjy
2006年07月08日 16:36:06
9楼
回复
syqsjy
2006年07月08日 16:37:12
10楼
对不起,我不知道怎样把图片直接贴上来
回复
syqsjy
2006年07月08日 18:30:29
11楼
我又和他们沟通了,我说我符合8.1.1条规定,符合自然排烟.他们是这样解释的,(忘了注明:我那是合用前室)8.1.1条解释性条文里图都是防烟楼梯间前室,没有合用前室情况,合用前室情况得看8.2.3条.如果没有两个朝向的外窗,就得做加压送风.我现在也迷茫了,不知是否自己对不对?
回复