偶看了一帖,说在防火卷帘旁不需特别增加探测器以确保防火卷帘动作,不知道说的是不是我这个情况呢。请给点意见。
偶看了一帖,说在防火卷帘旁不需特别增加探测器以确保防火卷帘动作,不知道说的是不是我这个情况呢。请给点意见。
2楼
不能取销
回复
3楼
同意2楼的
回复
4楼
关键是否在是否是疏散通道上的防火卷帘门
回复
5楼
如果该防火卷帘所在处为非疏散通道,根据《火规》此处不需设感温探测器,只要两侧防火分区内任一探测器动作,防火卷帘就应动作下降到底;如果该防火卷帘所在处为疏散通道,该防火卷帘的两侧均需设感温探测器,感烟探测器动作,卷帘下降到距地(楼)面1.8米,感温探测器动作,卷帘下降到底。
回复
6楼
两边都是做商场用的,此防火卷帘是做防火分区用,不是消防通道..
回复
7楼
那个按5楼说的,不可以取消
回复
8楼
卷帘门做防火分隔时,动作是一步到底,不需温感,可取消,如果做为疏散通道,动作是两步,温感是不可以取消的
回复
9楼
明白了,我这里应该是2步到底,先下到1.8m,好让逃生的去到另一个分区。。。