偶看了一帖,说在防火卷帘旁不需特别增加探测器以确保防火卷帘动作,不知道说的是不是我这个情况呢。请给点意见。

偶看了一帖,说在防火卷帘旁不需特别增加探测器以确保防火卷帘动作,不知道说的是不是我这个情况呢。请给点意见。

1152322995638.JPG

013cb1be9dba814a1d2c.rar
0 B
立即下载
免费打赏
amwiyvbb
2006年07月08日 14:32:25
2楼
不能取销
回复
fanchunjie0224
2006年07月08日 17:40:35
3楼
同意2楼的
回复
aceyang
2006年07月08日 22:43:06
4楼
关键是否在是否是疏散通道上的防火卷帘门
回复
huanghesheng
2006年07月09日 19:22:20
5楼
如果该防火卷帘所在处为非疏散通道,根据《火规》此处不需设感温探测器,只要两侧防火分区内任一探测器动作,防火卷帘就应动作下降到底;如果该防火卷帘所在处为疏散通道,该防火卷帘的两侧均需设感温探测器,感烟探测器动作,卷帘下降到距地(楼)面1.8米,感温探测器动作,卷帘下降到底。
回复
kc2
2006年07月09日 23:54:12
6楼
两边都是做商场用的,此防火卷帘是做防火分区用,不是消防通道..
回复
zhh_1977
2006年07月10日 09:46:30
7楼

那个按5楼说的,不可以取消
回复
飞影道人
2006年07月10日 15:26:07
8楼
卷帘门做防火分隔时,动作是一步到底,不需温感,可取消,如果做为疏散通道,动作是两步,温感是不可以取消的
回复
kc2
2006年07月10日 18:10:56
9楼
明白了,我这里应该是2步到底,先下到1.8m,好让逃生的去到另一个分区。。。
斑竹,你分多,不给你了。
回复
davidelec
2006年07月12日 16:39:11
10楼
如果是卷帘是作用于分区的是绝对可以取消.
回复
kc2
2006年07月12日 17:49:39
11楼


偶糊涂了。。。。
回复