请各位大虾指教稳压泵停泵、起泵扬程?
canvasz
canvasz Lv.2
2003年07月20日 11:04:11
只看楼主

请各位大虾指教稳压泵停泵、起泵扬程?

请各位大虾指教稳压泵停泵、起泵扬程?
免费打赏
hrgt2003
2003年07月20日 14:03:00
2楼
你假若是屋顶用的,那么用电接点压力表控制就可以了
一般在0.1MPa启动,0.2MPa停止就完全可以了。压差不要太小,否则电机启动频繁容易出故障。