讨论33层住宅的分段加压送风
awqa
awqa Lv.3
2011年09月20日 21:59:51
来自于通风排烟
只看楼主

这种情况很常见----33层正好 ,不超百米的住宅,对开发商很划算,还有加上地下室,中间也没有避难层,这样的住宅很多 。 我比较倾向把风机都置于屋顶,但有人说这就失去了分段的意义---土建风道太长了,有悖于规范。 大家怎么看? 规范怎么解释?

这种情况很常见----33层正好 ,不超百米的住宅,对开发商很划算,还有加上地下室,中间也没有避难层,这样的住宅很多 。 我比较倾向把风机都置于屋顶,但有人说这就失去了分段的意义---土建风道太长了,有悖于规范。


大家怎么看? 规范怎么解释?
免费打赏
yijian2876
2011年09月21日 11:10:38
2楼
超过32层的就必须分段加压送风
回复
zhumb
2011年09月21日 11:50:42
3楼
没有设备层就屋顶+地下室或者屋顶+一层进行送风
回复
mianyang
2011年09月22日 09:51:30
4楼
楼上的屋顶设风机知道怎么做,地下室设风机怎么做呀,他的进风百叶设在那里
回复
feifeiang
2011年09月22日 13:12:01
5楼
求解释!
回复
zhichaocui
2011年09月22日 17:05:13
6楼
嗯!还是有些帖子是比较有质量的,我只是路过兮!你懂的。。。
回复
lihualh
2011年09月23日 14:51:53
7楼
分段吧,规范很明确,因为我们根本不知道为什么还要限定一个32层,100m不就行了吗?我之前也曾发帖求解释,但没有得到答案,上次忘记问一下张总了!
回复
xuzechen826
2011年09月26日 17:48:37
8楼
规范分段主要是因为风量分配不均衡,风道长不是原因,加大风压就好了
回复
仙鹤
2011年09月27日 10:43:42
9楼
楼主所说的33层不知含地下室否,如果不含,那么版主所说在正负零处分,那样地上还要分两段
回复
snail_yin
2011年09月27日 14:52:24
10楼

首先楼主说的是不超过100m的住宅,一般应该是地上33层,所以是一定要分段设置加压送风系统的。
至于划分方法,如果首层具备条件,尽量把风机在首层和屋顶分别设置两段风机。如在首层突出大堂入口的顶部等等。如果不行,都设置在屋面也可以,这样,就需要设置两个加压送风竖井,占用面积指标。并且尽量使上下分成两段,下段的系统就会有很长一段竖井没有风口,问题不大,风压选择适当就可以了。
回复

相关推荐