喷淋系统的减压阀加在哪?
jhpjjx
jhpjjx Lv.2
2006年07月07日 23:39:00
只看楼主

喷淋系统的减压阀有人加在每层的流量指示器前,自喷规范是放在报警阀前。不解的是管道压力大于0.4MPa,要求减压。假如一个报警阀带4层喷淋,减完压后压力为0.4MPa后,最底层的喷淋压力满足,可又不满足最上层的喷淋压力。个人认为减压阀加在每层的流量指示器前比较合适。大家说对吗???

喷淋系统的减压阀有人加在每层的流量指示器前,自喷规范是放在报警阀前。
不解的是管道压力大于0.4MPa,要求减压。假如一个报警阀带4层喷淋,减完压后压力为0.4MPa后,最底层的喷淋压力满足,可又不满足最上层的喷淋压力。个人认为减压阀加在每层的流量指示器前比较合适。大家说对吗???
xfd831
2006年07月08日 10:48:34
2楼
你理解错了,报警阀前不超过1.2MPa,可以超过0.4MPa,至于没层入口,你可以用减压阀,也可以用减压孔板或是节流管来减压。减压孔板比减压阀便宜,比节流管又少占空间,所以在水流指示器前,一般喜欢用减压孔板。
减压孔板和节流管是减动压的,对静压起不了作用,而减压阀可以减动压和静压。