这样的ktv是否要加火灾自动报警系统
liuwen1017
liuwen1017 Lv.4
2006年07月07日 19:16:56
只看楼主

本工程为娱乐场所,共两层,每层面积3100平方米.每层都是小包间和走廊构成.全为地上建筑,请问该建筑是否需要设置自动报警系统,请说明理由及规范出处,不胜感谢!

本工程为娱乐场所,共两层,每层面积3100平方米.每层都是小包间和走廊构成.全为地上建筑,
请问该建筑是否需要设置自动报警系统,请说明理由及规范出处,不胜感谢!
免费打赏
663911
2006年07月08日 13:17:15
2楼
问得很有技术,但是我答不出。斑竹不要扣我分。
我觉得如果大家的问题都像这位一样问之前先动动脑筋怎么把问题阐述清楚的话,回答者也轻松许多。
回复
liuwen1017
2006年07月08日 16:05:02
3楼
帮帮忙
回复
zhh_1977
2006年07月10日 15:29:06
4楼
2楼的只知道灌水,很简单的问题,要做
PS,要帮忙别发错版块
回复
libing71
2006年07月10日 17:47:39
5楼
按《火灾自动报警系统的设计规范》,国务院《娱乐场所管理条例》,公安部《公共娱乐场所消防管理规定》,你的工程不是一级也是二级防火建筑,必须设计自动报警系统。
回复
liuwen1017
2006年07月11日 17:14:42
6楼
应急灯带蓄电池,断电后自动投切,可由就近普通照明箱引来专用回路供电吗
回复
libing71
2006年07月12日 04:18:55
7楼
应急灯回路必须由末端双电源自动切换箱供电.你的普通照明箱如果是末端双电源自动切换箱就可以.
回复
xubo8000
2006年07月12日 08:31:52
8楼
回复
liuwen1017
2006年07月12日 08:44:29
9楼
平时不亮,火灾时应急点亮。应急灯带蓄电池,断电后自动投切,由就近普通照明箱引来专用回路供电,为什么不行哪?也能满足应急照明需要啊。非要在双电源切换箱引来吗?
要是在双电源切换箱引来,那火灾时,普通照明就停了而火灾应急照明由于检测线仍能检测到电信号(跟平时一样),所以它会点亮吗?
回复
zhh_1977
2006年07月12日 16:06:26
10楼

理解有错误
回复
zhh_1977
2006年07月12日 16:07:18
11楼

想的很周到,不需要从双电源箱引的
回复

相关推荐