制冷机压缩机烧毁!
动力设计
2006年07月07日 16:47:17
来自于中央空调
只看楼主

请问各位有没有遇到过螺杆机压缩机烧掉的情况!有什么原因吗?我们这里有两台机组的压缩机先后都烧毁了!开利的设备!!

请问各位有没有遇到过螺杆机压缩机烧掉的情况!有什么原因吗?我们这里有两台机组的压缩机先后都烧毁了!开利的设备!!
免费打赏
shuaifengqi1975
2006年07月07日 22:26:15
2楼
系统缺油,导致润滑不良。
回复
miaoshengdian
2006年07月11日 01:41:09
3楼
断相,我以前修过,保护被短接.
回复
liuzhenggang
2008年12月24日 11:10:56
4楼
楼主说的是电机还是螺杆机压缩机本体,螺杆压缩机转子与壳体径向间隙、端面间隙太小或有杂质堵死,均会造成巨大的摩擦,造成严重的负荷,可能将螺杆转子、壳体烧毁(转子严重磨损、轴变形、壳体产生裂纹等),同时电机也可能由于过负荷烧毁。如两螺杆转子间隙太小,转子发生碰撞,可能会将转子、前后墙板等部位损坏。