【讨论】2011注册电气(供配电)专业考试真题解法探讨
tjj6691525
tjj6691525 Lv.5
2011年09月20日 11:24:20
只看楼主

综合目前最新捷报,目前收获找到依据的案例答案:大家请多多回忆,提出最新原题大意及答案!上午卷1 2.97% A(>80%人数)2 2.0% D(标称电压与电网电压是否有区别,所以也有2.1%的)3 提高功率因数 B(>80%人数)5 950mm B(半数以上考虑海拔选960mm,但依据GB50060-2008表5.1.1的B1值选的应该是B)6 37.8Kw C(>80%人数)

综合目前最新捷报,目前收获找到依据的案例答案:
大家请多多回忆,提出最新原题大意及答案!


上午卷
1 2.97% A(>80%人数)
2 2.0% D(标称电压与电网电压是否有区别,所以也有2.1%的)
3 提高功率因数 B(>80%人数)
5 950mm B(半数以上考虑海拔选960mm,但依据GB50060-2008表5.1.1的B1值选的应该是B)
6 37.8Kw C(>80%人数)
7 34.6KW C(>80%人数)
8 110.78 B(>80%人数)
9 159.72 C(>80%人数)
10 3*95+1*50(按平时做设计考虑一样,载流量仅乘综合修正系数,题目没问选什么熔断器,只是问由载流量选导线,按GB54规范Iz>=Ij则可,I2是有关熔断器要求,《配电手册》有说I2由设备制造所考虑)
11 线路电压器接线 A(>80%人数)
15 最高温度 A(>80%人数)
18 应该是单车长+5000 (>80%人数)
20 四周加1m C(>80%人数)
25 SELV安全特低电压 C(除直接与间接保护兼有外,依民规7.3.5条宜用于手持式)

下午卷
5 初始投资 D(依据在《钢铁企业电力设计手册》(下)里有个表,对各种调速性能及特点进行综合比对,只有变频调速在特点的一栏里出现了“……但造价较高……”,应该就是答案了)
9 286kva B(>80%人数)
10 0.68Ω B(>80%人数)
11 2.55,B (此题在手册上有两个公式,5-41是原始定义公式,5-44是推导公式,应该均对)
12 30个灯 C(>80%人数)
17 0.42A A(>80%人数)
21 单相接地保护 C(>80%人数)
22 59.5A A(>80%人数)
23 6.4A 18.6 B(>80%人数)
24 4.9A(>80%人数)
26 特级 A(>80%人数)
27 控制中心报警系统 C(>80%人数)
28 1250kva D (>80%人数)
29 屋顶直升机停机坪 B (>80%人数)
30 矿物绝缘电缆 C(>80%人数)
33 室内CO2浓度 D(>80%人数)
34 定温度法 D(>80%人数)
35 150s D(>80%人数)
36 30Ω D(>80%人数)
37 52Ω B(>80%人数)

此外还有一些不知题目序号的,仅靠回忆总结一下:

总等电位的题目求Ut1=86V(>80%人数)

局部等电位求Ut2=32V(>80%人数)

低电压保护=50V(>80%人数)

10kV配电室最小宽度=5900+双车长
(本题若按现行GB50053-94的规范则得出5500+双车长,其实这个更符合题意,毕竟GB50060-2008没规定是面对面还是背对背,但5500+双车长没有答案,最终选5900+双车长)

35kV配电室最小宽度=5000+单车长
(本题忘记给出的柜子是多长,有谁知道?)

求短路电流不应小于多少?
(见JGJ16-2008第7.6.3条有公式套,1.3倍)

配电室总长度=17400+2000=19400mm
(配电柜太长,两边应留出巡视通道,依据是《3~110kV》GB50060-2008第7.3.3条“……巡视通道宽度不应小于1000mm……”,即按较长的17400+2000=19400mm)

大家对一下题目看看能过多少题?其它再想起什么题来请各位发上来。
免费打赏
dldianqi
2011年09月20日 13:03:01
2楼
总等电位的题目求Ut1=86V(>80%人数)

局部等电位求Ut2=32V(>80%人数)
这个题.第一个是求接地电流.220/相保电阻.
第二个是求什么?示总等电位的话.只算建筑物内的总等电位啊.
200X0.16+0.12就可以了.怎么会有86
忘了倒数第三个是什么了.
忘了.最后才是手持那个.
回复
dldianqi
2011年09月20日 13:03:47
3楼
应该有个74V吧?
回复
tjj6691525
2011年09月20日 14:23:04
4楼
最后的一些只是记得些零星,题目数字忘记了,低电压保护50V不是接触电压的那题。
回复
fang4922119
2011年09月20日 14:53:01
5楼
35kV配电室最小宽度=5000+单车长
(本题忘记给出的柜子是多长,有谁知道?)

柜子2800
回复
quantum2009
2011年09月20日 15:51:51
6楼
21-25题 是等电位 25是漏电保护电流 0.5a 24是加等电位后的触摸电压 32V 23 低压断路器的什么电流 答案要X1.3 22也是求触摸电压 86V 21是求电流的 512/2
回复
quantum2009
2011年09月20日 15:57:01
7楼
16-20题是35KV/10KV变电所 2个求宽度 1个求长度 其他寄不到了
回复
lljwydq
2011年09月20日 17:01:36
8楼
上午第9题大家都说简单,是什么题目啊,有人记得吗?
回复
fang4922119
2011年09月20日 17:09:32
9楼
上午卷第10题:
我改150了!

[ 本帖最后由 fang4922119 于 2011-9-21 12:31 编辑 ]
回复
fang4922119
2011年09月20日 17:13:03
10楼


好像是两台设备(起重和加热),好像是已知各自的有功和无功及功率因数,求计算容量??不是很确定
回复
杜子勝
2011年09月20日 17:30:23
11楼
楼主记性真好,很强大。
回复