办公楼空调为多联机,是否设置喷洒
crab
crab Lv.3
2006年07月07日 13:15:30
只看楼主

有六层的办公楼,根据《建筑设计防火规范》8.7.1第六条“设有空调调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房”需要设置喷洒,在后面的条文解释:设有空调调节系统,即设有大空调系统。这个就不明白了。空调如果不是采用风机盘管加新风,而是采用多联机系统,室外机放屋顶共三层的办公室设置喷洒不,谢谢各位。

有六层的办公楼,根据《建筑设计防火规范》8.7.1第六条“设有空调调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房”需要设置喷洒,在后面的条文解释:设有空调调节系统,即设有大空调系统。
这个就不明白了。空调如果不是采用风机盘管加新风,而是采用多联机系统,室外机放屋顶共三层的办公室设置喷洒不,谢谢各位。
免费打赏
ccm9810204
2006年07月07日 13:47:52
2楼
你说的多联机是啥意思
个人理解规范所说空调调节系统是指中央空调
因为中央空调的新风管等是共用的,火灾延烧的危险性大
所以才要求设自喷
回复
ydh1981
2006年07月07日 14:22:47
3楼
有新风管道的话要做,没有的话可以不做
回复
senlin235
2006年07月07日 20:48:21
4楼
楼主说的多联机是VRV还是VAV,这两种空调系统现在在小型办公楼中使用很多,要求不一样的!
回复
crab
2006年07月09日 14:07:05
5楼

这个有区别吗。我们这个是没有新风的VRV系统
回复
wangc0270
2006年07月09日 14:49:52
6楼
我觉得还是要做的~~~~VRV系统也算是空调调节系统~~个人觉得需要做的
回复