保护装置带有分合闸开关必要吗?
wyl_jolin
Lv.2
2006年07月07日 10:20:27
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
我看到有些保护上面带有分合闸开关,个人认为没有多大用处.分合闸由开关柜,后台或现场控制不是很好吗?保护带分合闸开关有什么好处和弊端吗?
我看到有些保护上面带有分合闸开关,个人认为没有多大用处.
分合闸由开关柜,后台或现场控制不是很好吗?
保护带分合闸开关有什么好处和弊端吗?
免费打赏
leeyung2002
2006年07月07日 10:53:48
2楼
用开关柜的分合把手实现分合闸的话有1个问题:
开关柜的分合把手一般接在保护装置的“外部跳闸或其它保护跳闸开入”和“外部合闸或其它保护合闸开入”上。如果投入了“不对应重合闸”,那么通过开关柜把手跳开关的情况下重合闸不会放电而会重合。但是保护装置自身的操作回路在手动跳闸时重合闸会放电。