过梁漏振怎么处理
jianzhugongc
2011年09月19日 11:54:54
来自于建筑施工
只看楼主

跨度5.5米,离墙面有1米,的梁底发现有1米长向上延伸有25CM处有漏振现象,梁高有50CM,怎么处理一下,

跨度5.5米,离墙面有1米,的梁底发现有1米长向上延伸有25CM处有漏振现象,梁高有50CM,怎么处理一下,

IMG0027A.jpg


IMG0026A.jpg


IMG0024A.jpg

免费打赏
zxq328543272
2011年09月20日 09:32:31
2楼
这图怎么黑漆漆的!
回复
jianzhugongc
2011年09月20日 10:57:40
3楼
手机拍的暗了点,像这个的漏振怎么给处理一下,这是个承重梁,
回复
jianzhugongc
2011年09月20日 10:58:33
4楼
手机拍的暗了点,像这个的漏振怎么给处理一下,这是个承重梁,
回复
wlx858590
2011年11月21日 08:41:06
5楼
图片看不清啊
回复
whm86815
2011年11月21日 09:21:04
6楼
将漏振部位松散的砼剔除,支模,用高强灌浆料浇筑。
回复
whaysyu
2011年11月21日 15:22:36
7楼
将漏振部位松散的砼剔除,支模,用高强灌浆料浇筑。 顶楼上!