先抛个砖头:1.求某房间外门最小传热阻。根据数据判断为干燥,然后求外墙的,然后外门等于外墙的60%。
先抛个砖头:1.求某房间外门最小传热阻。根据数据判断为干燥,然后求外墙的,然后外门等于外墙的60%。
2楼
2.求冷库的地面防冻加热负荷,这个在《冷库》里有公式,9.0.6~8,直接套上就行
3.地源热泵最大释热量,冷负荷1000KW,COP=5,水泵功率50KW,管道冷损失50KW,这个题我拿不准啊,管道冷损失应该是减去50吧,还有水泵的释放热量怎么求?
回复
3楼
还有几个房间共用一个AHU系统的,问系统新风量的,那个直接套用公共建筑节能设计标准里的,5.3.7 第14页公式
回复
4楼
水蓄冷贮槽容积:直接套公式就行,但是那个蓄冷效率没给,是不是跟题目中给定的最大负荷还是什么的有关啊?
回复
5楼
煤粉仓60m3,求防爆门面积。《锅炉房》5.1.8.4中,门不应少于两个,总面积不少于0.5m2,这个题目我觉得不严谨,因为没给定是几个门。我算了应该是0.15m2,然后两者取大值,0.25m2。
回复
6楼
求制冷系数,h2-h1/h3-h2
回复
7楼
对,这个煤仓门,是出的恶心。搞的门数量不同,答案也是不同的。我跟楼上的朋友一样,按2个门算的。取0.25每个门面积。
回复
8楼
求管道保温厚度。环境38°C,管道水7°C,内表面换热系数给了,查得露点31°C,然后(38-31)/Rn=(31-7)/(厚度/入)
回复
9楼
今年的案例题相对来说容易些,知识题倒是有些多选没有把握。
案例题
1.有个稀释有害气体……选A 22000m3/h
2.有个求进风窗面积……选了30m2
3.燃气锅炉房那题要考虑12次的换气次数的,因为锅炉放在地下室,锅炉房是不是<20500,要维持负压呢?
4.除尘器效率那题很简单好像
5.静电除尘器那题直接带书上的公式好像就可以了吧,算出来多少具体给忘了
6.需碳量那题做出来好像是71.几kg,记不大请了
7.热水采暖散热器是10片
8.大气污染物排放记得是0.99
9.热网供回水温度算出来记得是70/50
10~11.热力网阻抗那题算出来是1.7左右,估计错了,第二问算出来水力失调是1.09好像
12.冷库有个题只直接带冷库附录后面的公式,算出来是52KW
13.空调有个二次回风那题算出来是44000m3/h
14.空调还有个求表冷器负荷的,求出来好像是46.3KW
15.燃气那题也是直接带书上的公式,具体数值给忘了。
16.人防那题是93次/h
17.煤粉仓那题是0.4~0.59m2
18.给排水那题是1.2+0.8=2.0l/s
19.采暖第一题好像是选B 严寒地区屋面小于等于0.35,屋顶透明部分小于等于2.5这个答案
20.制冷有个题目,求的那个溪水好像算出来是1.26
21.有个水泵的功率求出来是90KW大于额定功率75KW了,所以水泵总会停机
22.地源热泵那题就只直接带附录里的公式就可以求出答案了,忘了多少了
23.还有个求噪声的好像,求出来71.7
24.最佳温度的那题,求出来是-2.8摄氏度
25.空调还有个求湿负荷的,具体数字记不得了。
26.采暖换气器面积的那题,我求出来是19.9m2
27.求冷凝器温度那题,不会做,放弃了……
28,29.求风机盘管风量、温升两题,放弃了……
30.下午有个一次回风的空调题,让画焓湿图分析,放弃了……
31.有个空气源热泵的,给的两次化霜那题,直接带公式Q=q*k1*k2,需要注意的是,带的是-10的那个修正系数,化霜的修正系数是0.8好像,带进去计算就可以了,还有求功率也是一样的,乘个功率的修正系数。
32.制冷还有一题,给的是COP=5,冷却塔进水温度升高一度,COP降低1.5%,这题我计算结果不记得了,好像选择A。
33.制冷还有个求回热占冷凝负荷的百分之多少的?选择了B 22%好像,但是没多大把握的
34.还有题求新风量的那题,带公式进去就可以,算出来数字忘了。
35.还有个给的是CO2的污染物浓度那题,求出来是多少来,也给忘了,这题也不难。
37.地源热泵那题我记得是1200+50+50=1300
回复
10楼
这题我算出来好像是0.207 选了0.21那个选项
回复
11楼
水蓄冷贮槽容积,这题给的那个峰值负荷有用吗?想了半天。后来带了那个空调日负荷算得,选择了C。但如果考虑峰值负荷的话,就得选择D了。搞不懂。
回复