“近日做了一个住宅项目,本来是设计的明避雷带,但甲方提出在挂完瓦后上去安装避雷带,会把瓦踩坏,提出作暗的。防雷规范上说也可以用楼顶板内的钢筋作接闪器,可是我觉得要是雷击事件发生,势必还要见破坏楼板混凝土才能到钢筋,我打算在屋面瓦下再用扁钢单独敷设一个。不知道大家如何处理这种问题? ”引用一个朋友的帖子,因为问题没有说明白,而且我也遇到这个问题,想请教大家:我最近也遇到这样的问题,设计明的,施工为了美观,而且不影响防水,说做成暗的~~

“近日做了一个住宅项目,本来是设计的明避雷带,但甲方提出在挂完瓦后上去安装避雷带,会把瓦踩坏,提出作暗的。防雷规范上说也可以用楼顶板内的钢筋作接闪器,可是我觉得要是雷击事件发生,势必还要见破坏楼板混凝土才能到钢筋,我打算在屋面瓦下再用扁钢单独敷设一个。不知道大家如何处理这种问题? ”
引用一个朋友的帖子,因为问题没有说明白,而且我也遇到这个问题,想请教大家:
我最近也遇到这样的问题,设计明的,施工为了美观,而且不影响防水,说做成暗的~~
我想问的是,暗的就是利用坡屋面里面的钢筋吧,不用单独敷设避雷带了吧~
按照上面大家的说法,意思就是暗的根本看不见,如果发生雷击,雷先把屋面的瓦击破,然后再通过钢筋引下至接地吧??
我想问,如果接闪器在里面的话,如何引雷呢???如何能起到防雷保护??
免费打赏
zhongzhiguang
2006年07月06日 16:26:36
2楼
暗敷避雷带等措施也是有的,据说某些地方一定要求暗敷。不过肯定是明的敷设接闪效果好很多的,在检测验收规范中,暗敷一定要考虑落石对下面人、物的安全。所以虽然暗敷是可以的,但是从接闪效果、实际操作方便、安全性能各方面来考虑的话,明敷比暗敷好。
回复
nicky_o
2006年07月06日 17:30:35
3楼
学习~~~~~
回复
lwy8860
2006年07月06日 17:36:45
4楼
破屋顶上面的琉璃瓦明敷避雷带好做不好做??有没有防水问题的影响?
回复
sss_999
2006年07月11日 12:55:10
5楼
我也做过暗敷的,利用屋顶板结构钢筋连接而成.但有个前提,结构钢筋上排筋的砼保护层在50以内.
回复

相关推荐