我们现在使用的空调机组内部是用镀锌铁皮,到货安装时就已经发霉,很担心在使用过程中会出现锈蚀,影响GMP认证。不知道这种担心是否是多余的。请教大家。问好!
我们现在使用的空调机组内部是用镀锌铁皮,到货安装时就已经发霉,很担心在使用过程中会出现锈蚀,影响GMP认证。不知道这种担心是否是多余的。
请教大家。问好!
2楼
镀锌铁皮 能发霉? 那家的产品? 不一定要用不锈钢的
回复
3楼
发霉-——是氧化锌的白色粉末。
回复
4楼
那是 镀锌铁皮 产品不合格。 找质量合作的镀锌铁皮就OK
回复
5楼
铁板镀锌层不合格,氧化了,不一定用不锈钢板.
回复
6楼
通常潔淨場合的送風系統, 在末端出風口有HEPA攔截Particale, 以確保出風的潔淨無塵, 故AHU箱体不一定要用不锈鋼板制品
回复
7楼
一般要求高一点的话底板采用不锈钢。
回复
8楼
内板可用彩钢板,换一家空调生产厂吧。zztj666@126.com
回复