请教问题:工厂电源三相四线(PEN),设备进线为三相五线,进线开关为四极漏电开关。请问设备应如何接线?谢谢
请教问题:
工厂电源三相四线(PEN),设备进线为三相五线,进线开关为四极漏电开关。请问设备应如何接线?谢谢
免费打赏
wwq2000
2006年07月06日 13:44:16
2楼
PEN线在此可以分接PE和N!这是典型的TN-C-S 系统了!!
回复
tnazxc
2006年07月06日 14:47:18
3楼
PEN线在进四极漏电开关前应分分二根线,一根为N线,接开关上桩。开关下桩的N出线后不应再接地,否则漏电开关跳阐,另一根为PE,不用接四极漏电开关,只接设备外壳。