18米跨现浇能实现么?
shangxinyujueren
2006年07月06日 12:19:29
只看楼主

我在一个乙级建筑设计院,领导刚刚接了一个汽车修配厂的活,2层,每层8.1米,一层修汽车,二层停汽车,这位甲方要求18宽50米长的厂房,混凝土现浇结构,中间不要柱子,只有四周有,我有疑问:乙级院能做这样的设计么?还有,18米现浇能实现么?如果真的能实现,那得怎么做?得多大的柱子多大的梁啊?

我在一个乙级建筑设计院,领导刚刚接了一个汽车修配厂的活,2层,每层8.1米,一层修汽车,二层停汽车,这位甲方要求18宽50米长的厂房,混凝土现浇结构,中间不要柱子,只有四周有,我有疑问:乙级院能做这样的设计么?还有,18米现浇能实现么?如果真的能实现,那得怎么做?得多大的柱子多大的梁啊?
免费打赏
牛逼闪闪放光芒
2006年07月06日 19:34:36
2楼
不太好啊!最好是用预应力!
回复
davyzhang6509
2006年07月07日 09:53:47
3楼
不好做,二楼停车,活载(客车取400公斤/平方米),还不算大巴什么的,
挠度不好控制,用井字梁试试

其实有些甲方很TM的SB,干吗他说什么就是什么,该翻脸时就翻脸
回复
dafeng168
2006年07月07日 16:42:50
4楼
井字梁也是一个选择吧,二层最好就不要做钢筋混凝土的了,屋面改为夹芯板。
回复
jack_xubaohua
2006年07月08日 10:05:47
5楼
做预应结构就OK了
回复
jzggz
2006年07月12日 16:57:02
6楼
我做过19mx30m预应力梁可以实现的(我的是客运站工程)
回复
liuyun3097
2006年07月12日 22:35:00
7楼
18米光梁的自重就够呛 同楼上用预应力 最好还是用钢结构 我也刚遇到这样的问题 最后更甲方沟通 用钢结构
回复
hdy1982
2006年07月13日 08:39:58
8楼
钢结构吧~

回复
libyan
2006年07月13日 08:41:32
9楼
应该做预应力的,普通钢筋混凝土结构太难做了,梁太高,裂缝等各细节问题也难控制!!
回复
www.find365.cn
2006年07月13日 13:12:06
10楼
强烈支持做预应力!!!!!!
回复
shangxinyujueren
2006年07月14日 10:04:18
11楼

用钢结构是不是造价很贵啊,这样是不是就是重钢结构了?