山地建筑风荷载地形修正系数
hrzgy
hrzgy Lv.9
2006年07月06日 11:06:27
只看楼主

现在有一批别墅是山地建筑,基本风压是0.55,现审图办提出要考虑山地建筑修正后的基本风压,我看规范是对风压高度变化系数的修正,是个变量,我怎么答复这条呀,怎么考虑到修正后的基本风压里,计入到PKPM里 修正后的基本风压里?急???

现在有一批别墅是山地建筑,基本风压是0.55,现审图办提出要考虑山地建筑修正后的基本风压,我看规范是对风压高度变化系数的修正,是个变量,我怎么答复这条呀,怎么考虑到修正后的基本风压里,计入到PKPM里 修正后的基本风压里?急???
免费打赏
dafeng168
2006年07月07日 17:08:48
2楼
荷载规范第25页,7.2.2条,根据实际情况取各个数值,是一个变值,不过你可以取总高处1/2处的修正系数。
我也没做过这样的,只是我对规范的理解。
回复
hrzgy
2006年07月07日 22:08:10
3楼
不是规范的理解.
规范是对高度变化系数的修正系数.
主要是PKPM里的操作.如何理解.
回复
dafeng168
2006年07月10日 15:55:25
4楼
我认为只输入别墅1/2高度处的修正系数就可以了,在实际计算中我们计算风荷载是取几段高度,计算这段区域中间位置的风荷做为这段风荷的近似平均值,如果是别墅我认为只取一段计算高度就可以了,所以如果算修正系数也就只取一个就可以了,1/2高度处。
个人意见,没经过审图公司审核。
回复