真题,暖通空调基础
lmmwl
lmmwl Lv.2
2011年09月17日 23:25:08
只看楼主

真题,暖通空调基础 燃气调压站放什么位置

真题,暖通空调基础 燃气调压站放什么位置
免费打赏
lmmwl
2011年09月17日 23:29:58
2楼
热力学第一定律适用于一切。。。。
回复
jiong211314
2011年09月18日 08:41:47
3楼
放在露天场所吧
回复
sophia007
2011年09月18日 09:37:19
4楼
6.6.2 调压装置的设置,应符合下列要求:
1 自然条件和周围环境许可时,宜设置在露天,但应设置围墙、护栏或车挡;
2 设置在地上单独的调压箱(悬挂式)内时;对居民和商业用户燃气进口压力不应大于0.4Mpa;对工业用户(包括锅炉)燃气进口压力不应大于0.8Mpa;
3 设置在地上单独的调压柜(落地式)内时;对居民、商业用户和工业用户(包括锅炉)燃气进口压力不宜大于1.6Mpa;
4 设置在地上单独的建筑物内时,应符合本规范第6.6.12 条的要求;
5 当受到地上条件限制,且调压装置进口压力不大于0.4Mpa 时,可设置在地下单独的建筑物内或地下单独的箱内,并应分别符合本规范第6.6.14 条和6.6.5 条的要求;
回复
sophia007
2011年09月18日 09:37:53
5楼
我选错了,选的地下单独的建筑物
回复
superymz
2011年09月18日 14:40:36
6楼
题目说的调压设备还是调压站哦,地上主体建筑内应该也可以吧
回复
edward397
2011年09月18日 15:33:42
7楼
呵呵 肯定是露天哈
回复
sandylee1981
2011年09月19日 09:14:37
8楼
我一开始选的露天,后来改成地下独立建筑了。
回复
rongmeilv
2011年09月19日 11:38:26
9楼
应该是露天
回复
toshiba1919
2011年09月21日 22:21:26
10楼
题目是说的调压装置吧..
回复
zhichaocui
2011年09月22日 17:19:35
11楼
嗯!还是有些帖子是比较有质量的,我只是路过兮!你懂的。。。
回复

相关推荐

APP内打开