最近刚做了一个7度区30层的建筑,由于底部二层层高较大,墙厚取300厚,局部墙肢轴压比<0.3因此按照新抗规我设置了构造边缘构件,第三层轴压比>0.3我仍然设置了构造边缘构件,审图提出我未按照抗规进行执行,但是抗规中仅说底层墙肢,关于这个底层墙肢的概念是指一层(不含地下室)还是指的底部加强层。请各位高手指点一下。
最近刚做了一个7度区30层的建筑,由于底部二层层高较大,墙厚取300厚,局部墙肢轴压比<0.3因此按照新抗规我设置了构造边缘构件,第三层轴压比>0.3我仍然设置了构造边缘构件,审图提出我未按照抗规进行执行,但是抗规中仅说底层墙肢,关于这个底层墙肢的概念是指一层(不含地下室)还是指的底部加强层。
请各位高手指点一下。
12楼
假如一二层为底部加强区,,轴压比小于0.3,按高规7.2.14条设构造边缘构件.上一层轴压比大过0.3,这层也很重要,为什么B级高层设过渡层此层理应设约束边缘构件,
这是规范的漏洞,既然底部加强部位及以上一层中有一层有约束构件,底部加强部位及以上一层都应设有约束构件,才有抗震设防道理.要有就是一串.
回复
13楼
哎,这个问题我也想不明白,进来学习学习
回复
14楼
按照规范来卡的话只底层设约束(大于等于0.3) 我在的甲级设计院一般做成底部加强区及上一层均设约束(大于等于0.3)(若无裙房情况下)
回复
15楼
不清楚楼主是什么样结构型式,为何3层轴压比能比1,2层还大,觉得有点奇怪
回复
16楼
感觉你理解有误!
回复
17楼
审图要求有理,
回复
18楼
这种情况经常有,底部几层的轴压比小于0.3而上面几层轴压比大于0.3(底部几层墙厚大或者底部几层墙混凝土等级高等等),个人认为按照轴压比限制设约束边缘构件主要是保证墙体的延性,如轴压比较小即使设置构造边缘构件也能保证。
如果按照规范理解:高规和抗震一致:仅仅是指“底层”轴压比小于0.3(无上部各层轴压比是否小于0.3要求)且抗规对“底层”有定义见抗规6.1.3条,按规范理解可以不设。
但混凝土规范11.7.17要求是“当墙肢底截面(注意不是”底层“)小于0.3……”那如果按规范理解就应该设置。故按照规范从严要求,设置。审图正确。
回复