关于布线的问题,我是个新手请各位帮助我
stonewd
stonewd Lv.2
2006年07月05日 17:49:24
只看楼主

各位大侠: 我是个新手现在公司要我负责电话和网络的布线,公司已经装修的差不多了,特别是地板已经是装好,老板要求走线槽,请问我应该怎么走?有什么原则和技巧,怎样过墙和门阿,请大家尽可能详细的给我些技术指导。布局是这样的,并排这5间办公室,机柜在最头上的一间,请大家多知道,谢谢

各位大侠:
我是个新手现在公司要我负责电话和网络的布线,公司

已经装修的差不多了,特别是地板已经是装好,老板要求走

线槽,请问我应该怎么走?有什么原则和技巧,怎样过墙和

门阿,请大家尽可能详细的给我些技术指导。布局是这样的

,并排这5间办公室,机柜在最头上的一间,请大家多知道,

谢谢
免费打赏
guangguang303
2006年07月05日 21:43:49
2楼
你在装修之前有没有预埋,如果有预埋,穿穿起来就OK拉,如果你没有预埋那就比较讨厌了,装修好的强要重新打槽埋管,墙打洞,安装信息面板的地方尽量考虑到时候的物品摆放(桌子的位置...),考虑和电源之间的位置.
回复
t800
2006年07月05日 22:08:01
3楼
"老板要求走线槽,"现在这个东西布没有?布了就好说,没有布就在处理墙面前抓紧布,要不就麻烦了。对了,你们老板为什么要你做这个事情?
回复
stonewd
2006年07月06日 10:10:17
4楼
谢谢 ,老板想搬家,可是新办公地点地板已经铺好了,所以要我走线槽,我还要打孔
回复
stonewd
2006年07月06日 10:12:22
5楼
线槽还没有布,要我去买回来再布,我还不太清楚怎么样走线比较好,还用使用管子吗?要是在墙上走,是不是只用线槽就好?
回复
chenzonglai2004
2006年07月07日 10:08:54
6楼
有吊顶的话,就走吊顶嘛。
回复
663911
2006年07月08日 13:10:25
7楼
走吊顶也是不对的。开玩笑,装好的吊顶就为了你这几根破线让你拆掉啊。
我做过的,去市场上买塑料线槽,2、3、5、10公分的都有,然后买专门粘线槽的胶布,沿着踢脚线粘贴到每个房间即可。信息插座也只有用明装盒,过墙时打个小洞。如果线太多,线槽放不下,可以先每个办公室一根线,然后在每个办公室单独组网,不过这样的话,交换机就要多买几个。反正也不贵,8口的交换机也就70多块钱。
贴胶布的时候注意线槽保持平整,贴上去了就不太容易取下来的,取下来了墙面也有胶布的残渣。插座到办公桌之间用圆狐形的线槽,然后再买个12U左右的墙柜改成机柜,往沙发旁边一放,上面加张白布再放个花盆啥的,那家伙,相当漂亮。
回复
lei_ke_11
2006年07月09日 08:38:49
8楼
一般布线也常常没有预埋,走明管或则线槽都可以,注意插座和电源的位置,可以用东西党着.如果线太多,交换机就要多买几个。很简单的,还要看你网络是怎么进线的,是电话还是宽带.
回复
东丘生
2006年07月09日 16:11:10
9楼
如果没有预埋,有点麻烦!!

看来只有开墙槽走线,下地后用压地线槽走线
回复

相关推荐