有一个无功补偿装置,要求补偿容量 4500KVAR,厂家总共用12组AAM7.2/√3-475-1型号的电容器补偿,问一下各位专家,电流是多大?怎么计算?是用4500/6/1.732,还是跟这些电容器组的接法有关系?请大家说个准确计算法

有一个无功补偿装置,要求补偿容量 4500KVAR,厂家总共用12组AAM7.2/√3-475-1型号的电容器补偿,问一下各位专家,电流是多大?怎么计算?是用4500/6/1.732,还是跟这些电容器组的接法有关系?请大家说个准确计算法
免费打赏
lingxuct
2011年09月17日 10:07:04
2楼
在那已发过一个: http://bbs.co188.com/content/219_4029181_1.html

1、补偿电容器的容量确定,厂家给的容量是电容器铭牌上的“标称容量”,可能所标称的电压会高于运行电压。所以,标称电压要注意,如楼主的电容器是“AAM7.2/√3-475-1”,个人理解电容器的标称(线)电压是7.2KV,实际运行电压是6KV,那么,总容量不到4500KVAR。

2、按线电压是7.2KV理解,在6KV电压上运行的电容器总容量只有3750KVAR,这样,全投时的电流只有361A。
回复
浩宇
2011年09月20日 13:30:18
3楼
4500/6/1.732/0.9
回复
a13901458888
2011年09月20日 16:16:50
4楼
3750是怎么得来的?
3958.3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333?
回复
dongliuyun
2011年09月20日 21:14:34
5楼
能分析的透彻一点吗?小弟刚入门,看的不是很懂!谢了啊!
回复
dongliuyun
2011年09月20日 21:20:12
6楼
自己回答自己,明白了!
回复
永无止境
2011年09月21日 16:36:26
7楼
明白了 就把过程详细说说
回复
zezemu
2011年09月22日 08:35:07
8楼
还是不懂
回复
zhangkeyu
2011年09月22日 08:35:54
9楼


电容器的额定电压是7.2/√3kV单相的,这个是星形接法的,不能接成角形的,单只电容器额定电流=475/(7.2/√3)=114.3A,则总电流为4500/(7.2/√3)/3=360.9A,这是电容器额定电流算法,实际的运行电流由于系统电压较低,电容器一般到不了其额定电流。 电容器不管是角接还是星接其额定电流都是总容量/额定线电压/√3,我们可以理解,只要其电压相等,输出容量一样,那么不管其什么接法,他的每相的电流是一样的。
系统电压为6kV时的实际输出容量=4500*((6*6)/(7.2*7.2))=3125kvar,其运行电流=3215/6/√3=300.7A

[ 本帖最后由 zhangkeyu 于 2011-9-22 08:50 编辑 ]
回复
hmq21
2011年09月22日 09:17:00
10楼
我们都是这么算的吧:C电容量/U电压/1.732*1.3
回复