化粪池通气管是否一定要做
lzming118
lzming118 Lv.6
2011年09月16日 15:02:12
只看楼主

化粪池的通气管是否一定要做?建筑室内卫生间有做通气管。我看见很多地方都无做的,在南方地区

化粪池的通气管是否一定要做?建筑室内卫生间有做通气管。我看见很多地方都无做的,在南方地区
免费打赏
suchengsky
2011年09月19日 17:47:04
2楼
这个是应该做的
回复
warrior
2011年09月19日 23:05:22
3楼
兄弟,我想请问下你~
回复
huangzhimin
2011年09月20日 13:49:06
4楼
化粪池通气管是一定要做,可参见以下规定:
一、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第4.8.7 条规定:化粪池的构造,应符合下列要求:
。。。。。。
3 化粪池格与格、池与连接井之间应设通气孔洞;
二、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)条文说明第4.8.7 条规定:化粪池的通气很重要,因为化粪池内有机物在腐化发酵过程中分解出各种有害气体和可燃性气体,如硫化氢、甲烷等,及时将这些气体通过管道排至室外大气中去,避免发生爆炸、燃烧、中毒和污染环境的事故发生。故本条规定不但化粪池格与格之间应设通气孔洞,而且在化粪池与连接井之间也应设置通气孔洞。
回复
xianjia3169
2011年09月20日 16:05:15
5楼
呵呵,楼上的反问的好!
回复
luyanbo163
2011年09月20日 16:13:24
6楼
要做的 国家图集上都有 要不然不得了 为什么不做呢
回复
wyslong
2011年09月21日 16:10:31
7楼
这个必须做,一定的
回复
lxh2116
2011年09月22日 11:06:14
8楼
一定要做,要不然产生的沼气如何排放?《建筑给水排水设计规范》2009年的版本上有明确规定,再说图集上也有设置(03S702)。
回复
丹桂飘香
2011年09月22日 11:16:59
9楼
必须得做,参照规范要求的啊。
回复
huanghawk
2011年09月22日 18:51:15
10楼
没的说参照规范,必须做。。
回复
lnq5752
2011年09月23日 16:04:27
11楼
应该做,
但是华北五省的省标05S7图集上没有设计.

欢迎高人加入给排水\暖通\市政QQ群88939291
回复

相关推荐

APP内打开