钢制散热器PB管埋地连接双管串联,请问管道出地面处用三通埋在地下可以吗?规范说埋地不许有接头.
钢制散热器PB管埋地连接双管串联,请问管道出地面处用三通埋在地下可以吗?规范说埋地不许有接头.
2楼
管道出地面处用三通就是埋在地下的呀.
规范上说的是埋地的PB管不能在垫层内存在接头吧?!
回复
3楼
看看这个:大样图
回复
4楼
规范规定部允许,好像还是强制性条文,不过规范是死的,人是活的。非作不可各方要同意,病做好记录
回复
5楼
没3通怎么做并联!!!地板下没接头是肯定的!
回复
6楼
我们这面做的是将三通的位置,不做装修地面,做一个明装盒!
回复
7楼
(北京市)<新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程>第6.4.4章说地面以下垫层内不允许有连接配件(可能是金属连接件,因为不同材质的材料受热后的膨胀系数不同会影响使用寿命造成渗漏),但规范明确指出除 PB管 PPR管两种可热熔性管材除外(因为这两种材料连接是同种材料热溶连接,受热膨胀系数相同,同时他们的结合方式是分子链重新组合,和原来管材分子链是一样的)
回复
8楼
我的QQ 706360 欢迎留言咨询
回复
9楼
好久没人来了
回复